轻云舟 发表于 2023-8-25 11:46:47

请教一下,用自己电厂发电,是不是可以不用设置无功补偿?

请教一下,用自己电厂发电,是不是可以不用设置无功补偿啊。现在有这样一个项目,电气负责人说不用补偿,无功功率发电厂可以调,我不懂发电,请问是这样吗?

dqaq 发表于 2023-8-25 12:34:39

发电机可以通过励磁调节改变无功功率大小,但有一个允许区间,并且与发电效率相关。如果负荷自然功率因数在0.8以上,可以不增设无功补偿装置,电网增加的损耗自己承担就行了。但如果有较长的架空线,电压损失需校核一下,这个靠发电机无功调节是无法补偿的。

yy1980 发表于 2023-8-25 12:38:01

是的,用励磁调。电厂要发无功,用电单位消耗无功

轻云舟 发表于 2023-8-25 18:15:01

非常感谢以上两位老师的回复,这里我还想请教一下,我对于无功功率是这样理解的:由于用电设备、电缆、架空线中存在电感或者电容,发电厂发出的电能会被它们周期性的吸收、释放。但是我觉得电感、电容吸收、释放能量所产生的无功电流跟有功电流似乎没有什么区别,我也想不出有啥区别来。所以我就很难理解各位老师所说的“电厂要发无功,用电单位消耗无功”这句话的含义,怎么发电还有有功无功之分呢?假如发电厂不发出无功功率,会有什么结果?
自己发电知识实在是匮乏,问题有点可笑,还望各位老师不吝赐教,非常感谢!

dqaq 发表于 2023-8-25 19:07:55

轻云舟 发表于 2023-8-25 18:15
非常感谢以上两位老师的回复,这里我还想请教一下,我对于无功功率是这样理解的:由于用电设备、电缆、架空 ...

       好比化工生产,冷却循环水与作为生产原料的水由同一台水泵打水,同一管道输送,到反应罐处通过阀门分流。作为生产原料的水消耗掉了,变成了产品的组成部分;冷却水通过散热器后又流回水池去了。冷却水没有消耗,但水泵打的水,确实包含冷却水与作为生产原料的水两部分。
       水泵——发电机
       冷却循环水——无功功率
       生产原料水——有功功率

dqaq 发表于 2023-8-25 19:10:47

不过作为专业人员,还是希望不能只按楼上的类比方式理解有功无功。电源与负荷来回交换的能量,是如何来回的,相位差或者时间差是关键,能量存储与释放机制是核心。

轻云舟 发表于 2023-8-25 19:18:47

dqaq 发表于 2023-8-25 19:10
不过作为专业人员,还是希望不能只按楼上的类比方式理解有功无功。电源与负荷来回交换的能量,是如何来回的 ...

谢谢您的教导,您说的非常生动,我去找找相关资料。

轻云舟 发表于 2023-8-25 19:30:55

dqaq 发表于 2023-8-25 19:07
好比化工生产,冷却循环水与作为生产原料的水由同一台水泵打水,同一管道输送,到反应罐处通过阀 ...

dqaq老师,可是对于水泵来说,原料水和循环水没有任何区别。对于发电机来说,它发出的无功和有功也没有区别吗?我想不是的,根据您跟YY老师所说,既然是可以调,那就说明一定有区别,否则也不会去调了。这里您能简单的说下吗?谢谢

dqaq 发表于 2023-8-25 21:55:18

轻云舟 发表于 2023-8-25 19:30
dqaq老师,可是对于水泵来说,原料水和循环水没有任何区别。对于发电机来说,它发出的无功和有功也没有区 ...

       比喻只是帮助思考理解,无法完全对应。功率是能量的释放速率,所以有功无功都蕴含能量,能量就好比是水。所谓负荷需要无功功率,其实是电感在特定时段需要吸收能量,这时就需要发电机给出对应量值能量;下一个时段,负荷电感中之前吸收的能量必须放出,这些能量则由发电机吸收并存储,会占用发电机的容量。如此周而复始,形成无功功率平衡,实际是能量守恒。
       再次建议,用专业的理论和工具做专业的分析,看教材,看教材,看教材。学会理论支持下的抽象思维。

dqaq 发表于 2023-8-25 22:51:10

所谓消耗无功和发出无功,是一种人为规定的说法。将电感存储和释放能量叫作消耗无功,电容存储和释放能量叫作发出无功,因为它们在时间上正好是对冲的。实际上从物理上看,电感、电容都是周期性地吸收(类同于消耗)和释放(类同于发出)能量的。

powertad 发表于 2023-8-26 10:15:10

去电力院千万被说什么补偿,一听就是外行

dqaq 发表于 2023-8-26 11:49:11

powertad 发表于 2023-8-26 10:15
去电力院千万被说什么补偿,一听就是外行

开了眼了。电力设计院说补偿会被当成外行?我看电力设计院的人,成天无功补偿、谐波补偿、电压波动补偿、闪变补偿挂在嘴上,还有什么综合补偿装置等,谁笑话谁呢?

wangguichao66 发表于 2023-8-26 12:01:56

dqaq 发表于 2023-8-26 11:49
开了眼了。电力设计院说补偿会被当成外行?我看电力设计院的人,成天无功补偿、谐波补偿、电压波动补偿、 ...

大神稍安勿躁!
现在整个社会都这么浮躁,
年轻人也没少受影响,
论坛里时不时有新人冒出来说几句不着调的话。

借此贴子奉劝一些新坛友,
在专业论坛发言,
对自己不熟悉的话题要三思而后言,
至少发言前看看网上主流说法和自己的想法时不时吻合,
尽量减少自己言论给大家带来负面影响,或浪费大家的时间。

作为一个年龄比较大且在论坛里混的时间不算短的人,
斗胆在次讲几句不该讲的话,
见谅!

dqaq 发表于 2023-8-26 12:31:57

wangguichao66 发表于 2023-8-26 12:01
大神稍安勿躁!
现在整个社会都这么浮躁,
年轻人也没少受影响,


还是你涵养好,学习学习{:1_476:}林子大了,什么鸟都有,我就是其中一只那“什么鸟”,不平则鸣,但绝对不是刀郎《罗刹海市》中的那“又鸟”{:1_491:}哎,一把年纪了,是该涵养涵养心性了。

wangguichao66 发表于 2023-8-26 12:44:17

dqaq 发表于 2023-8-26 12:31
还是你涵养好,学习学习林子大了,什么鸟都有,我就是其中一只那“什么鸟”,不平则鸣,但绝对 ...

我其实涵养真不咋地,
按您那说法我也不是什么“好鸟”,
有点老愤青的味道,
论坛里也没少发牢骚说过几火的话。
您说的没错,我也一把年纪了,该修身养性了。
页: [1] 2
查看完整版本: 请教一下,用自己电厂发电,是不是可以不用设置无功补偿?