排烟风机入口处的总管上设置的 280℃ 排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止。这个是280排烟防火阀输入输出模块控制的吧? 这还有什么疑问? 没有要求具体是如何控制的,能实现即可 不是,直接接风机控制柜二次回路,你看一下16D303 对于火灾自动报警系统来说,只有反馈信号功能,I模块就行。(我们暖通用的是常开防火阀,火灾时熔断关闭) 关闭是靠连锁配电箱停止 xwz778 发表于 2023-8-24 11:44对于火灾自动报警系统来说,只有反馈信号功能,I模块就行。(我们暖通用的是常开防火阀,火灾时熔断关闭)...
xwz778老师,连锁是需要硬线到风机吧。 一生何求 发表于 2023-8-24 11:25
这还有什么疑问?
怎么在火自报系统图上表述 x01oct 发表于 2023-8-24 11:36
不是,直接接风机控制柜二次回路,你看一下16D303
火灾自动报警系统图上怎么表达 这个位置的阀门熔断关闭风机,基本没有什么争议,采用连锁,而不是联动。 waaanaga 发表于 2023-8-24 12:32
xwz778老师,连锁是需要硬线到风机吧。
是这样的。
另外,我谈不上什么老师,普普通通制图员{:1_438:} qiu!4455 发表于 2023-8-24 14:16
这个位置的阀门熔断关闭风机,基本没有什么争议,采用连锁,而不是联动。
那我明白了 我系统图没画 xwz778 发表于 2023-8-24 14:43
是这样的。
另外,我谈不上什么老师,普普通通制图员
排烟风机应满足280℃时连续工作30min的要求,排烟风机应与风机入口处的排烟防火阀连锁,当该阀关闭时,排烟风机应能停止运转。应该是这条。 xwz778 发表于 2023-8-24 14:43
是这样的。
另外,我谈不上什么老师,普普通通制图员
但是图审提的这条,GB50116-2013。4.5.5排烟风机入口处的总管上设置的 280℃ 排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止,排烟防火阀及风机的动作信号应反馈至消防联动控制器。 x01oct 发表于 2023-8-24 11:36
不是,直接接风机控制柜二次回路,你看一下16D303
老师 风机连锁线到底是2根还是4根,分别代表什么?我看有用2根有用4根的 nihaoccs 发表于 2023-8-24 16:30
老师 风机连锁线到底是2根还是4根,分别代表什么?我看有用2根有用4根的
16D303-2第二次印刷,连锁线(2芯)控制24V中间继电器,再由中间继电器的常闭触头控制接触器。