nihaoccs 发表于 2023-8-24 11:19:21

排烟风机总管280℃ 排烟防火阀

排烟风机入口处的总管上设置的 280℃ 排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止。这个是280排烟防火阀输入输出模块控制的吧?

一生何求 发表于 2023-8-24 11:25:34

这还有什么疑问?

777777777 发表于 2023-8-24 11:33:00

没有要求具体是如何控制的,能实现即可

x01oct 发表于 2023-8-24 11:36:22

不是,直接接风机控制柜二次回路,你看一下16D303

xwz778 发表于 2023-8-24 11:44:06

对于火灾自动报警系统来说,只有反馈信号功能,I模块就行。(我们暖通用的是常开防火阀,火灾时熔断关闭) 关闭是靠连锁配电箱停止

waaanaga 发表于 2023-8-24 12:32:15

xwz778 发表于 2023-8-24 11:44
对于火灾自动报警系统来说,只有反馈信号功能,I模块就行。(我们暖通用的是常开防火阀,火灾时熔断关闭)...

xwz778老师,连锁是需要硬线到风机吧。

nihaoccs 发表于 2023-8-24 14:11:48

一生何求 发表于 2023-8-24 11:25
这还有什么疑问?

怎么在火自报系统图上表述

nihaoccs 发表于 2023-8-24 14:16:13

x01oct 发表于 2023-8-24 11:36
不是,直接接风机控制柜二次回路,你看一下16D303

火灾自动报警系统图上怎么表达

qiu!4455 发表于 2023-8-24 14:16:46

这个位置的阀门熔断关闭风机,基本没有什么争议,采用连锁,而不是联动。

xwz778 发表于 2023-8-24 14:43:09

waaanaga 发表于 2023-8-24 12:32
xwz778老师,连锁是需要硬线到风机吧。

是这样的。

另外,我谈不上什么老师,普普通通制图员{:1_438:}

nihaoccs 发表于 2023-8-24 16:12:08

qiu!4455 发表于 2023-8-24 14:16
这个位置的阀门熔断关闭风机,基本没有什么争议,采用连锁,而不是联动。

那我明白了 我系统图没画

nihaoccs 发表于 2023-8-24 16:22:13

xwz778 发表于 2023-8-24 14:43
是这样的。

另外,我谈不上什么老师,普普通通制图员

排烟风机应满足280℃时连续工作30min的要求,排烟风机应与风机入口处的排烟防火阀连锁,当该阀关闭时,排烟风机应能停止运转。应该是这条。

nihaoccs 发表于 2023-8-24 16:23:17

xwz778 发表于 2023-8-24 14:43
是这样的。

另外,我谈不上什么老师,普普通通制图员

但是图审提的这条,GB50116-2013。4.5.5排烟风机入口处的总管上设置的 280℃ 排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止,排烟防火阀及风机的动作信号应反馈至消防联动控制器。

nihaoccs 发表于 2023-8-24 16:30:44

x01oct 发表于 2023-8-24 11:36
不是,直接接风机控制柜二次回路,你看一下16D303

老师 风机连锁线到底是2根还是4根,分别代表什么?我看有用2根有用4根的

qiu!4455 发表于 2023-8-24 17:22:48

nihaoccs 发表于 2023-8-24 16:30
老师 风机连锁线到底是2根还是4根,分别代表什么?我看有用2根有用4根的

16D303-2第二次印刷,连锁线(2芯)控制24V中间继电器,再由中间继电器的常闭触头控制接触器。