宿舍、旅馆建筑项目规范 GB55025-2022 /1.0.2
宿舍、旅馆建筑项目规范 GB55025-2022 /1.0.2少于15间(套)出租客房的旅馆项目除外,请问这个项目是指一栋楼还是整个项目全部楼? 按项目规模 777777777 发表于 2023-8-23 17:44按项目规模
走道照明二级负荷,也按整个项目群?感觉不太合理 小小军 发表于 2023-8-23 17:56
走道照明二级负荷,也按整个项目群?感觉不太合理
宿舍不论大小,直接定死了二级负荷,这不是更不合理。 L446231510 发表于 2023-8-24 08:43
宿舍不论大小,直接定死了二级负荷,这不是更不合理。
合不合理你一个小弟还想有发言权?
只能执行 777777777 发表于 2023-8-24 09:25
合不合理你一个小弟还想有发言权?
只能执行
不敢想,不敢想,我现在都是认认真真的执行新规的,只要规范敢写,我就按要求做,业主有意见我都不管。 L446231510 发表于 2023-8-24 09:48
不敢想,不敢想,我现在都是认认真真的执行新规的,只要规范敢写,我就按要求做,业主有意见我都不管。
对 小弟就该有小弟的觉悟
业主有意见,那让业主找建设部去
我官网咨询的问题有半年了,未回复
没点实力人家根本不搭理你 对于确定旅馆、宿舍的规模那一条呢,按整个项目的还是单栋楼的? 走道照明二级负荷,也按整个项目群?感觉不太合理 走道照明二级负荷,也按整个项目群?感觉不太合理 加个蓄电池的事情,不复杂,或者改个文字而已。 qiu!4455 发表于 2023-8-24 14:29
对于确定旅馆、宿舍的规模那一条呢,按整个项目的还是单栋楼的?
按单体来,除了特殊说明,条文都是针对一个建筑物来说的,不是对建筑群来说的 小的我都直接上UPS 那种小型的20AH左右