yy1980
发表于 2023-8-23 17:00:19
我个人意见是,规范不能不遵守。但还是要多为业主从投资、维护等多方面考虑。增加消控室、集中报警的直接投资如果在一二线城市会是不小的数字吧?
如果增加消控室,需要值班的情况下,如具备合格的消防值班人员(有资格),至少需要3、4个人才错的开(两班倒),每个人工资社保按最低6000元算,一个月2.4万,一年业主就得付出28.8万。
这得让业主增加多大的压力啊
yy1980
发表于 2023-8-23 17:05:57
所以,设消控室真不能随意,要慎之又慎,综合考虑。
我遇到不少项目,在课设可不是情况下,给别人设了,后期经常面临消防检查。很多小的项目,消控室自动报警系统根本就没人维护,检查时不能启动,消防部门又给别人下整改通知。。。。。
业主不得不通关系或者花大价钱维修甚至重新购置安装系统,真的是劳民伤财啊!
waaanaga
发表于 2023-8-23 17:32:07
yy1980 发表于 2023-8-23 16:55
如设置区域火灾自动报警系统,可以不设消控室。设了消控室,规范讲的是应设置集中控制型。但设区域报警系 ...
谢谢yy1980老师,是宜字条,理解了。
GasolOnFire
发表于 2023-8-23 18:54:26
刚刚被审图老师提过,差不多1000平的项目,需要上火灾自动报警,有少量联动设备,排烟窗、强切,审图老师就是不同意设置区域报警,一定要求有人值守,13版火规图集上区域报警系统无法带联动设备,但厂家有该功能产品和之前出的火规专家答疑是说允许带少量,5个左右,结果一直僵着,只能改成消防值班室和集中报警,非常浪费
yy1980
发表于 2023-8-23 19:37:28
GasolOnFire 发表于 2023-8-23 18:54
刚刚被审图老师提过,差不多1000平的项目,需要上火灾自动报警,有少量联动设备,排烟窗、强切,审图老师就 ...
一般来说,差不多1000平左右项目,水、暖是可以做到没有联动设备设施的。如果是高大空间需要高位排烟窗,是完全可以不做自动排烟窗的,设手动或者电动排烟窗都可以。哎.....光靠电气专业努力不行哦,其他专业也要给力才行
yy1980
发表于 2023-8-23 19:40:31
我说的是独立的1000平左右。。。无非30来平米见方。既然没有机械排烟,就算基本躲过了上火灾自动报警。可惜,大概暖通或许弄了一个自动排烟窗,让电气专业莫得选择。
yy1980
发表于 2023-8-23 19:42:20
纠正一下,这种项目没有机械排烟就基本躲过了联动性火灾自动报警系统。。。。
wangguichao66
发表于 2023-8-24 09:03:52
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-8-24 09:05 编辑
GasolOnFire 发表于 2023-8-23 18:54
刚刚被审图老师提过,差不多1000平的项目,需要上火灾自动报警,有少量联动设备,排烟窗、强切,审图老师就 ...
又看审图到把切非和排烟窗(还不知道是不是电动排烟窗)作为上集中报警系统的,
这种任性或者不学无术的审查师何时休!
看看另一个帖子吧:自动消防设备到底是指哪些设备?
yy1980
发表于 2023-8-24 09:09:24
wangguichao66 发表于 2023-8-24 09:03
又看审图到把切非和排烟窗(还不知道是不是电动排烟窗)作为上集中报警系统的,
这种任性或者不学无术的 ...
为您这种有职业钻研精神,有丰富理论和实践经验,追求设计质量、实事求是的审图专家点赞
wangguichao66
发表于 2023-8-24 09:10:06
这些审查师是不是肩负了解决社会就业问题的宏达责任,
还是不清楚设置消防控制室带来的运营成本的增加,
简单问题复杂化,
非得上消防控制室。
wangguichao66
发表于 2023-8-24 09:13:09
碰到这种审查师干脆直接告诉甲方换审查单位算啦(如果可以的话)!{:1_438:}
我不厚道的拆审查同行的台了。
wangguichao66
发表于 2023-8-24 09:21:06
yy1980 发表于 2023-8-24 09:09
为您这种有职业钻研精神,有丰富理论和实践经验,追求设计质量、实事求是的审图专家点赞
惭愧!
论坛里原来有好多德高望重、专业能力顶尖的高人,
现在都没眼看建筑电气的乌烟瘴气,
当世外高人去了。
我的专业水准和这些前辈以及现在群里的那些高手,
差距不是一点半点。
只是看不惯某些东西,同时还想给刚入行的同行灌输一些客观一点观点,
才时不时跑来献丑。
wangguichao66
发表于 2023-8-24 09:37:09
顺便提醒一下:
和暖通专业沟通好,
自然排烟尽量别用电动窗,
除非是GB55037第2.2.4和2.2.5条绕不开的应急排烟窗/应急排烟排热设施。
GasolOnFire
发表于 2023-8-25 09:06:56
暖通专业说了他们尽量做成自然排烟,但是幕墙总是改成电动排烟窗,就像挡烟垂壁一样,暖通提成固定,建筑也经常为了好看改成电动挡烟垂壁
rainmen_73
发表于 2023-8-25 09:19:49
wangguichao66 发表于 2023-8-24 09:37
顺便提醒一下:
和暖通专业沟通好,
自然排烟尽量别用电动窗,
电动(手动)排烟窗只是驱动方式的区别。只有自动排烟窗才是需要联动的。如果在江苏按地标即便是自动排烟窗也允许局部联动而非必须设置成套自动报警系统