塑壳断路器16A配2.5的铜线,短路保护最大允许长度为46米;C型特性的微断16A配2.5的铜线,短路保护最大允许 ...
这个长度还不是配管的几何长度。照明回路相线拉到开关,开关线又拉回来,所以相线与N和PE线不等长。应该是(相线长+开关线长+N线长)/2。只算最不利点,住宅通常有3~4m增加,阳台灯最容易成为最不利点。 雷风zy 发表于 2023-8-21 17:10
施工单位也不敢瞎搞,主要还是针对的照明回路,也就几百瓦的功率吧
纯粹照明也不好说现在LED这玩意谐波乱码七糟的也说不准了这年头电气感觉就是越来越杂越来越乱 dqaq 发表于 2023-8-22 11:14
这个长度还不是配管的几何长度。照明回路相线拉到开关,开关线又拉回来,所以相线与N和PE线不等长。应该 ...
说的是,应该是线路的实际长度。还应加上配电箱上引垂直段的长度。