不代表 发表于 2023-11-17 09:52:29

室内情况是消防广播和电话都独立穿管没问题,问题是室外管线是否也严格执行,室外一般是50或100的排管,光电话和广播就占了2根这样的大管!是否合理

那年的你 发表于 2023-11-19 16:08:39

别停他忽悠,这个设备供电电压是24v,不是广播是24v。广播分配盘不是功放,实际项目中99%都不会用这个设备的。

hejiang70732 发表于 2023-11-25 10:09:12

用24V广播系统+分隔桥架敷设

风行水上 发表于 2024-5-15 15:18:07

不代表 发表于 2023-11-17 09:52
室内情况是消防广播和电话都独立穿管没问题,问题是室外管线是否也严格执行,室外一般是50或100的排管,光 ...

还有就是楼主说的进消控室总有一段是一起经桥架进主机的,一般也就查楼内吧

hui111xian 发表于 2024-5-20 15:23:53

我遇到过这么一个情况:消防电话线和带电话插孔的消防手报、声光报警线穿的一根线管,测试的时候触发消防报警同时打电话,报警线路里电流会严重干扰插孔电话的通话质量
页: 1 [2]
查看完整版本: 消防广播线是否需要单独穿管敷设