室外进线,树干式,第二个配电箱需要I级浪涌吗?
哪位研究过,就一层和二层有一些应急照明和挡烟垂壁用电,所以不设总柜了,准备两个双电源箱共用干线,主用电由配电间总柜引,这没问题,备用电直接由室外接引,进到第一个双电源箱肯定是用I级浪涌,也没有问题,那到二层的双电源箱呢,按经验是要用I级浪涌,有没有人分析一下? 第一层如果SPD是接在配电箱母线上,第二层肯定还是需要的。因为第一层进线开关断开情况下,所有电涌进二层。 如果第一层SPD接在进线开关电源侧,则第二层SPD是第一层的下级电涌保护,可选用II类试验SPD,按级间配合要求校核,可能会用到去耦原件。 dqaq 发表于 2023-8-20 11:39第一层如果SPD是接在配电箱母线上,第二层肯定还是需要的。因为第一层进线开关断开情况下,所有电涌进二层 ...
有道理{:1_468:},感谢。 第一层如果SPD是接在配电箱母线上,第二层肯定还是需要的。因为第一层进线开关断开情况下,所有电涌进二层。
页:
[1]