求教,老规范对于消防配电箱位置的要求!
请教各位大佬,06年时的规范应该查询那一本,暖通的消防排烟系统按照06年规范设计,所以没有排烟机房,按照当时的规范要求,排烟风机的配电箱放在公共区域、走道这类区域是否符合规范要求,还是说要放在配电间或电井内。《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95 (2001年版);
《建筑设计防火规范》GBJ16-87
《供配电系统设计规范》 GB50052-95;
《低压配电设计规范》 GB50054-95;
《民用建筑电气设计规范》 JGJ/T16-92;
暂时想到这些 所在防火分区即可 老项目一般都是吊装风机的附近设置,只要在同一防火分区没有问题的,太远了加就地控制 你这个是改造项目吗?若是,没改动部分维持原来的;改动了的,不属于无法执行现行规范的,按照现行规范执行。
页:
[1]