住宅小区,有多台箱变,如果每台箱变一回高压供电的话,高压出线回路较多。是否可以一回高压出线为几台箱变供电?有这样的做法吗?有的,单环网接线 有的,箱变高压侧做成环网型,别做成终端型即可。 工业园区很多都是这种做法。 777777777 发表于 2023-8-18 10:51
有的,单环网接线
一般一回出现带多少变压器?按容量控制还是台数控制? liuchong_5hao 发表于 2023-8-18 10:53
有的,箱变高压侧做成环网型,别做成终端型即可。
环网型是不是需要增加1进1出两个隔离开关就对了? azbe 发表于 2023-8-18 11:14
一般一回出现带多少变压器?按容量控制还是台数控制?
这种不好说,咨询一下当地供电部门吧 一进一出应该用负荷开关 住宅,双环网属于常规做法。能环多少台变压器,按地方规定
比如一路 ≤ 5台630 一对一放射式,反而不是常规做法 可以的。一回路可带箱变数量未见规定,但GB50613中对中压公共电网有不大于630kVA容量要求,且箱变低压出线不宜超过6回。因公共电网主要用作供电,与用户电网主要用作配电不同,仅供参考。