电气画图狗 发表于 2023-8-15 19:14:45

想问一下为什么局部等电位连接是25x4。有规范依据吗?

想问一下为什么局部等电位连接是25x4。有规范依据吗?局部与局部等电位,局部与接地系统都是25x4吗?

树欲静而风不止 发表于 2023-8-16 11:25:53

GB51348-2019的表11.10.2

电气画图狗 发表于 2023-8-16 14:07:47

树欲静而风不止 发表于 2023-8-16 11:25
GB51348-2019的表11.10.2

咱一般都是热镀锌扁钢,这里第二个是铝是25mm2呀?,其实还是有点没看懂。{:1_471:}

树欲静而风不止 发表于 2023-8-16 14:48:48

电气画图狗 发表于 2023-8-16 14:07
咱一般都是热镀锌扁钢,这里第二个是铝是25mm2呀?,其实还是有点没看懂。

按截面积大于50,你25X4=100,大于了

电气画图狗 发表于 2023-8-16 16:09:14

树欲静而风不止 发表于 2023-8-16 14:48
按截面积大于50,你25X4=100,大于了

好的,感谢哥

电气画图狗 发表于 2023-8-16 20:14:10

想问一下,大家弱电间的机柜一般是壁挂还是落地安装?

忘流苏 发表于 2023-8-22 15:17:33

电气画图狗 发表于 2023-8-16 20:14
想问一下,大家弱电间的机柜一般是壁挂还是落地安装?

看是多少U的咯,6U挂墙可以吧,18u,24u挂墙没有落地方便吧

电气画图狗 发表于 2023-8-22 19:53:38

忘流苏 发表于 2023-8-22 15:17
看是多少U的咯,6U挂墙可以吧,18u,24u挂墙没有落地方便吧

几U是根据新版20X101-3 综合布线系统工程设计与施工中的计算得出来的吗?

biwole 发表于 2023-8-23 08:40:20

电气画图狗 发表于 2023-8-22 19:53
几U是根据新版20X101-3 综合布线系统工程设计与施工中的计算得出来的吗?

交换机、配线架、理线架这种一般都是1u,看你有多少设备就是几u。
页: [1]