贾行家 发表于 2023-8-16 14:48:42

电缆中应包含全部工作芯线、[中性导体(N)及保护接地导体(PE)]或保护中性导体(PEN)

wangguichao66 发表于 2023-8-16 14:58:32

10#内容更正一下:
上午找到的《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005电子版(非PDF版)编号混乱,
“采用TN-S接零保护系统”这个是《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》GB55034-2022发布公告里已废止的1.0.3条强条内容。
到底是真的废止了还是只废止强制性属性请有需要的同行自行分析(本人对施工规范真的不熟)。
对10#跟帖内容给大家造成的误会深表歉意!

清一子敬 发表于 2023-8-16 15:14:06

贾行家 发表于 2023-8-16 14:48
电缆中应包含全部工作芯线、[中性导体(N)及保护接地导体(PE)]或保护中性导体(PEN)

感谢您的回复和解答。作为初学者,可否请您进一步解答我的疑惑?就我一开始所引GB50194中TT系统的文字,即“相线+N”,但是该规范所作插图(图50194)
,图中显示信息可是您在此指出的“相线+N+PE”;但查GB14050,插图(14050),图中显示却正是50194文中所说“相线+N”。我的疑惑:1、二图所示应该是皆为TT(规范不可能乱写),2、GB55034并未写明可以“相线+N”(正如您的回答)。我当然是在抠字眼,可是我感觉抠规范的字眼也没什么错。可以的话,还请不吝赐教。谢谢

清一子敬 发表于 2023-8-16 15:17:24

wangguichao66 发表于 2023-8-16 14:58
10#内容更正一下:
上午找到的《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005电子版(非PDF版)编号混乱,
...

对于“废止”的理解,我有查到省一级住建部门的公开答复,大意就是:继续用,只不过不再是强条。后期会陆续出台清晰的配套规范。韩帅 大佬的答复也类似。

贾行家 发表于 2023-8-17 10:38:16

没看懂你的疑惑点在哪

清一子敬 发表于 2023-8-17 10:45:20

贾行家 发表于 2023-8-17 10:38
没看懂你的疑惑点在哪

感谢。昨天看了几位前辈的回复,疑惑基本消除了。接下来是我自己消化的事儿了。祝您吉祥如意。