配电小间检修门能够开向车库坡道么?
如题,有个项目做的圆形的车库坡道,圆形坡道中间做配电间及设备用房等,配电小间检修门能否开向车库坡道位置呢?我觉得可以 《民用建筑统一设计标准》要设开向走道,实际上开向非专属大空间也可以,比如车库。开向坡道不太好,可能影响汽车通行、安全。 能换个位置最好,没有办法的话也可以,就是坡道开门不方便使用, 树欲静而风不止 发表于 2023-8-14 16:06
我觉得可以
{:1_491:}没有找到规范禁止我觉得应该也行。 lylvice 发表于 2023-8-14 16:08
能换个位置最好,没有办法的话也可以,就是坡道开门不方便使用,
对的,就是考虑开向车道可能不好用 可以但是整个车道宽度都需要增大一般不会让你开 qiu!4455 发表于 2023-8-14 16:07
《民用建筑统一设计标准》要设开向走道,实际上开向非专属大空间也可以,比如车库。开向坡道不太好,可能影 ...
是的,就是怕影响车道。 ShadowShinyui 发表于 2023-8-14 16:10
可以但是整个车道宽度都需要增大一般不会让你开
车道有7m宽 这是建筑专业考虑的问题吧?
估计还是门的开向(外开会不会影响行车)以及检修人员进出的安全问题,
电气规范对配电小间这种没有特殊要求吧?
类似这种:变电所直接通向建筑物内非变电所区域的出入口门,应为甲级防火门并应向外开启。
看来电气同行操的心真不少。{:1_429:}
wangguichao66 发表于 2023-8-14 16:18
这是建筑专业考虑的问题吧?
估计还是门的开向(外开会不会影响行车)以及检修人员进出的安全问题,
电气 ...
是啊内开怕被提,外开怕影响疏散,地面不平,出来进去也不方便,这个位置确实不好,不过也要看实际图纸位置或许说的这些都不存也有可能 苏凌枫z 发表于 2023-8-14 16:11
是的,就是怕影响车道。
偶尔进去检修一下,怕什么影响车道 正规的设计,正规的人,为什么不走正规的道。
非要走车道,碰死了算谁的? 不过这个还真是建筑专业考虑的事。若让他给你留出一个人行通道,那就没问题了。
大概率的情况是,建筑专业不会为了电气检修工人偶尔的检修,浪费他1米的宝贵宽度。 正常不影响就行,偶尔检修还好,车道灯不需要检修、有个垃圾不扫