水专业提资水泵(两用一备)。都是80KW以上的,如何启泵?
水专业提资水泵(两用一备,都是80KW以上的,如何启泵?《16D303-3 常用水泵控制电路图》图集上没有参考,两用一备的星三角降压启泵图集. 自耦减压启动这玩意我没用过,见的也少。 星三角降压启泵,控制回路是一样的,只不过主回路开关、接触器、热继电器重新选定即可。 问题模糊不清。首先搞清电源情况,若电源容量足够,可以全压直接启动。若电源容量不够,再考虑是星三角或自耦降压启动,或变频启动。。 正常引用水泵图集即可,厂家深化设计。 厂家配套控制柜不就解决了 消防泵若要降压启动,基本都是星三角。其它泵基本结合工艺变频启动。 上级容量够大就直启,不够就星-角启动 现在生活泵,基本上都是变频的 想省事了就电源配好,后面控制箱厂家配套