nihaoccs 发表于 2023-8-14 16:37:37

wangguichao66 发表于 2023-8-14 16:33
接地线也来啦
建议大家先看看排烟风机的二次接线图包括接线端子图,
搞清楚280°防火阀辅助端子 ...

这个设计人员做的对么 排烟防火阀用的输入输出模块 图审咋还过了

wangguichao66 发表于 2023-8-14 16:50:49

nihaoccs 发表于 2023-8-14 16:37
这个设计人员做的对么 排烟防火阀用的输入输出模块 图审咋还过了

之前有个帖子和你解释过这个问题了,
审查师不是校对,只要管好该审查的内容就行了。

777777777 发表于 2023-8-14 17:03:36

nihaoccs 发表于 2023-8-14 16:21
哈哈 又是你。1.这个与暖通讨论过,查过很多资料,这条是所有的排烟防火阀都需要连锁关闭排烟风机。
2. ...

这个查了很多资料,目前来说 系统联锁没有问题所以说不要怕 事实说话 联锁 连锁两张嘴

微凉 发表于 2023-8-16 13:38:02

树欲静而风不止 发表于 2023-8-14 08:49
各支管处的,不需要硬线连接,通过总线即可

树总,这个有专家回复答疑吗

树欲静而风不止 发表于 2023-8-16 14:52:26

微凉 发表于 2023-8-16 13:38
树总,这个有专家回复答疑吗

好多省也有相应的答疑

微凉 发表于 2023-8-17 14:47:34

树欲静而风不止 发表于 2023-8-16 14:52
好多省也有相应的答疑

树总,这个我知道,有针对消防设施通用规范 GB55036-2022 11.3.5的答疑吗

songxia_123 发表于 2023-8-22 09:20:32

江苏的答疑用的是“连锁”。



kaedeto 发表于 2024-2-24 21:53:44

songxia_123 发表于 2023-8-22 09:20
江苏的答疑用的是“连锁”。

{:1_486:}要疯了,联锁理解成连锁了吗?

shcxy1 发表于 2024-3-7 10:20:47

感谢分享!应该会对设计工作大有帮助

akabb 发表于 2024-3-13 11:00:27

你们研究的好透彻啊