wangguichao66 发表于 2023-8-15 15:39:45

D800-1~8 发表于 2023-8-15 13:23
真不知道,还有这种概念区别
应该是仅限定于GB50116中的概念区别吧



现有消防规范的确没有定义消防设备,
不过有下面这个,
消防词汇 第1部分:通用术语 GB/T5907.1-2014
2.63    消防设施fire facility
    专门用于火灾预防(2.16)、火灾报警、灭火(2.58)以及发生火灾时用于人员疏散的火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、防火分隔设施、安全疏散设施等固定消防系统和设备。

其实设备和设施概念在其他领域通常还是有所区分的,网上一搜有一大堆。

songxia_123 发表于 2023-8-24 11:01:30

wangguichao66 发表于 2023-8-12 09:06
再说说火警系统形式想选择问题。
GB50116-3.2.1-2"不仅需要报警,同时需要联动自动消防设备",
这个条文不 ...

一般情况自动消防设备理解为“GB50016-8.4.1-13条文说明中的”,但是有些审图理解为GB50116的第四章都算,沟通不下来,最后需要设置消防控制室,基本上这样的话就没有区域报警系统了。不知道后面条文能否更严禁一些。

dqaq 发表于 2023-8-24 11:06:41

回错帖了,抱歉删除。

wangguichao66 发表于 2023-8-24 11:09:47

songxia_123 发表于 2023-8-24 11:01
一般情况自动消防设备理解为“GB50016-8.4.1-13条文说明中的”,但是有些审图理解为GB50116的第四章都算 ...

一言难尽!
其他不说了,
切非、电梯、门禁这些也算是“自动消防设备”?

yy1980 发表于 2023-8-24 12:14:16

8.4.1-13为什么没有提消火栓系统,湿式喷淋系统,消防电梯等?显然还是有充分考虑的。为啥还往上乱贴设备呢

songxia_123 发表于 2023-8-24 17:04:28

songxia_123 发表于 2023-8-24 11:01
一般情况自动消防设备理解为“GB50016-8.4.1-13条文说明中的”,但是有些审图理解为GB50116的第四章都算 ...

是50116第四章

azbe 发表于 2023-8-24 17:32:09

wangguichao66 发表于 2023-8-12 09:14
最后再理一下火警系统形式选择与采用了集中控制系统后的联动设置问题。
选择集中控制系统、需要设置消防控 ...

消火栓泵不属于“需要火警系统联动的自动消防设备”,只有消火栓泵的报警系统,需要设置消防控制室吗?

wangguichao66 发表于 2023-8-24 17:42:01

azbe 发表于 2023-8-24 17:32
消火栓泵不属于“需要火警系统联动的自动消防设备”,只有消火栓泵的报警系统,需要设置消防控制室吗?

这种可以采用区域报警系统。
消火栓泵是需要启泵信号(需要人打开消火栓阀,系统依赖压力开关等连锁启泵)才能启动,并不属于自动消防设备。

wangguichao66 发表于 2023-8-24 17:49:41

湿式和干式喷淋倒是属于自动消防设备,
本地消防要求有火警和湿式/干式喷淋的需要设消控室,
字面意思是符合“ 不仅需要报警,同时需要联动自动消防设备”这个要求的,
这种存在争议倒也正常(我个人认为是需要火灾探测器作为自动消防设备启动信号的才需要设消控室)。
至于把GB50116第四章非自动消防设备的内容也拿来作为需要设消控室依据的,
纯属瞎闹!

azbe 发表于 2023-8-25 10:11:57

wangguichao66 发表于 2023-8-24 17:42
这种可以采用区域报警系统。
消火栓泵是需要启泵信号(需要人打开消火栓阀,系统依赖压力开关等连锁启泵 ...

这种情况,消火栓泵还需要设置直接启泵装置呢?

wangguichao66 发表于 2023-8-25 10:17:11

azbe 发表于 2023-8-25 10:11
这种情况,消火栓泵还需要设置直接启泵装置呢?

消火栓泵采用哪种启泵方式是水专业的事情(出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号),
和电气有关的只是水专业如果还保留消火栓按钮启泵(水规范是不宜,也不排除有人还用这个),
电气配合水专业画出接线图。

azbe 发表于 2023-8-25 16:06:54

wangguichao66 发表于 2023-8-25 10:17
消火栓泵采用哪种启泵方式是水专业的事情(出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流 ...
我说的不是消火栓启泵按钮。
GB 55024第5. 3. 1条规定: 消防水泵、防烟和排烟风机应采用联动/连锁控制方式,还应在消防控制室设置手动控制消防水泵启动装置。
这条规定如何理解?

yy1980 发表于 2023-8-25 16:54:54

azbe 发表于 2023-8-25 16:06
我说的不是消火栓启泵按钮。
GB 55024第5. 3. 1条规定: 消防水泵、防烟和排烟风机应采用联动/连锁控制 ...

是不是可以理解成有消控室的情况下?如有消火栓泵,不设消控室,这也是可以的。没有消控室,是不是就可以不执行该条?

waaanaga 发表于 2023-8-25 17:48:58

本帖最后由 waaanaga 于 2023-8-25 18:12 编辑

wangguichao66 发表于 2023-8-12 09:06
再说说火警系统形式想选择问题。
GB50116-3.2.1-2"不仅需要报警,同时需要联动自动消防设备",
这个条文不 ...
wangguichao66老师,请教问题,项目仅有常开防火门和电动排烟窗(暖通提有火警的话,需要联动;无火警,不需要联动),我按江苏防火规程做法,仅在相关部位设置火灾联动装置。但项目在安徽,可能此条不合适。做火警的情况下,区域型是否可以吗?常开防火门是否属于“需要火警系统联动的自动消防设备”?电动排烟窗有自带火灾探测器的功能吧。

注:电动排烟窗无自带火灾探测器的功能。yy1980老师斧正。

wangguichao66 发表于 2023-8-25 18:11:10

yy1980 发表于 2023-8-25 16:54
是不是可以理解成有消控室的情况下?如有消火栓泵,不设消控室,这也是可以的。没有消控室,是不是就可以 ...

赞成您的说法。
GB55024作这批通用规范,由于是全文强条,条文缺少了大家习惯了的的那种规范语境,这一条要是按照字面意思执行,岂不是有消防泵就要设消控室(要消控室手动启动),那就荒唐了。
另GB50116对消火栓泵的联动(直接控制启动)内容讲的很清楚,几种方式都是消火栓系统自己的事。不过也有预作用和雨淋系统等消防泵是需要火警系统(火灾探测器报警信号)联动的。
所以对于消火栓系统,没有火警系统人家自己也满足联动要求,只是不是火警系统的联动。
页: 1 [2] 3
查看完整版本: 自动消防设备到底是指哪些设备?