各位老师,关于TN-C-S系统,电源进线电缆芯数是4还是3+1的形式?
二者仅是造价的区别吗? 一般TN-C-S系统,进线电缆都是4芯同规格的;如4*185 PEN线,既要满足PE线要求(最小相线的一半),又要满足N线要求(三相不平衡度较大或谐波较大,等同相线截面) 闲画电气忙种地 发表于 2023-8-11 09:14一般TN-C-S系统,进线电缆都是4芯同规格的;如4*185
好的,谢谢种地老师。 树欲静而风不止 发表于 2023-8-11 10:19
PEN线,既要满足PE线要求(最小相线的一半),又要满足N线要求(三相不平衡度较大或谐波较大,等同相线截面 ...
谢谢树老师,明白了许多。