10KV变电站和居民办公楼在一起怎么在站内设置屏蔽东西
10KV变电站和居民办公楼在一起怎么在站内设置屏蔽东西,最好有相关图集和做法说明依据 。大神帮帮吗 《电磁屏蔽室工程技术规范》GB/T50719-2011,应该可供参考。 GB51348-4.10.7当变电所与上、下或贴邻的居住、教室、办公房间仅有一层楼板或墙体相隔时,变电所内应采取屏蔽、降噪等措施 本帖最后由 777777777 于 2023-8-10 14:07 编辑GB50352-2019-8.3.1-5款:变压器室、高压配电室、电容器室,不应在教室、居室的直接上、下层及贴邻处设置;当变电所的直接上、下层及贴邻处设置病房、客房、办公室、智能化系统机房时,应采取屏蔽、降噪等措施。 没有图集,没有做法 waaanaga 发表于 2023-8-10 14:04
《电磁屏蔽室工程技术规范》GB/T50719-2011,应该可供参考。
不适用,变电站里需要屏蔽啥呢?
这本规范里面屏蔽150kHz~40GHz的电磁信号,变电站里,主要50Hz x01oct 发表于 2023-8-10 14:34
不适用,变电站里需要屏蔽啥呢?
这本规范里面屏蔽150kHz~40GHz的电磁信号,变电站里,主要50Hz
GB51204-2016建筑电气工程电磁兼容技术规范 这个是不是可以参考呢 居民办公楼,还有居民? x01oct 发表于 2023-8-10 14:34
不适用,变电站里需要屏蔽啥呢?
这本规范里面屏蔽150kHz~40GHz的电磁信号,变电站里,主要50Hz
GB/T50719-2011中的表3.0.2,涵盖了50Hz,就是屏蔽形式太高级了。 应该是简易电磁屏蔽,采用热镀锌钢丝网屏蔽措施吧。 金属网满铺,在变电站内墙做一圈,四个面都做 不过不知道行不行 waaanaga 发表于 2023-8-10 16:55
GB/T50719-2011中的表3.0.2,涵盖了50Hz,就是屏蔽形式太高级了。
确实有,我看漏了 电磁屏蔽emc很高级的 规范只是随便写写而已 工民建项目肯定不会涉及 777777777 发表于 2023-8-10 14:49
GB51204-2016建筑电气工程电磁兼容技术规范 这个是不是可以参考呢
这是屏蔽室的,室内是感受器,室外是骚扰源,与将变电所当成骚扰源的屏蔽不是一回事。 骚扰源发射强度不知道,感受器敏感性和抗扰度也不知道,EMC三大环节的一头一尾都未知,屏蔽没法做。