想说3点:
1.楼主提到的“民标7.5.3TN-C-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关”,与配的两张图内的进线断路器的极数选择并无关系。
2.两张配图,隔离开关均安装在断路器之后,实在令人不解。
3.楼主配图中的“错误图”,正如4楼所讲,若PEN进线已在断路器之前就进行了重复接地,则4极进线断路器的选择并不违反有关PEN线不得断开的规范要求。
x01oct
发表于 2023-8-7 13:42:30
wangguichao66 发表于 2023-8-5 15:57
在您的提醒下搜了一下,
书是中国勘察设计协会电气分会会长主编的,好多建筑电气大佬名字赫然在列。
鲁 ...
都有谁?
我网上搜不到图片,仅看协会的名字,我不敢怼。。。{:1_473:}
x01oct
发表于 2023-8-7 13:43:21
wangguichao66 发表于 2023-8-5 16:29
看了一下该书“新书推荐“,
第1节 1.1.1 是关于消防控制室和消防风机房配电箱能不能为本室插座/检修插座 ...
我从来不设计这个检修插座,就是怕挨强条{:1_491:}
Elander
发表于 2023-8-7 14:23:41
需要好好看下,规范和图集要经得起推敲
990571262
发表于 2023-8-7 14:38:30
“不敢说话,瑟瑟发抖”
wangguichao66
发表于 2023-8-7 14:41:11
x01oct 发表于 2023-8-7 13:42
都有谁?
我网上搜不到图片,仅看协会的名字,我不敢怼。。。
【新书推荐】电气设计师急需的《建筑电气设计常见错误解析》_强条_中国_标准https://www.sohu.com/a/514515231_121124371
这个链接里有编审人员名单
x01oct
发表于 2023-8-7 14:56:41
wangguichao66 发表于 2023-8-7 14:41
【新书推荐】电气设计师急需的《建筑电气设计常见错误解析》_强条_中国_标准https://www.sohu.com/a/51 ...
还好,认识我的不多,编委3个,审查专家2个。
感觉可以开怼了~{:1_491:}~
dqaq
发表于 2023-8-7 15:10:40
wangguichao66 发表于 2023-8-7 14:41
【新书推荐】电气设计师急需的《建筑电气设计常见错误解析》_强条_中国_标准https://www.sohu.com/a/51 ...
编委一个都不认识,审查专家认识一半,情报网的。像孙写的书,杜写的文章,都还是比较靠谱的,怎么审查的书,这么经不起推敲{:1_486:}估计挂名居多吧。
x01oct
发表于 2023-8-7 16:02:17
dqaq 发表于 2023-8-7 15:10
编委一个都不认识,审查专家认识一半,情报网的。像孙写的书,杜写的文章,都还是比较靠谱的,怎么审查的 ...
这二位今年都要退了{:1_491:}
fangyuan
发表于 2023-8-8 09:23:55
nicebin 发表于 2023-8-7 10:59
想说3点:
1.楼主提到的“民标7.5.3TN-C-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极 ...
感谢大佬认真指点。
自己错误的认为:单电源TN-C变成TN-S的接地型式转换也属于一种电源转换。概念不清钻了牛角尖了。
ShadowShinyui
发表于 2023-8-8 10:03:44
wangguichao66 发表于 2023-8-5 16:29
看了一下该书“新书推荐“,
第1节 1.1.1 是关于消防控制室和消防风机房配电箱能不能为本室插座/检修插座 ...
这不典型苏州系结论么消防设备间接入配套设备不行。但是从外面穿进来几十根线没事
ShadowShinyui
发表于 2023-8-8 10:05:58
x01oct 发表于 2023-8-7 13:43
我从来不设计这个检修插座,就是怕挨强条
听别人说直接从空的空开接线有插座也不用,,,,不知道为啥
ShadowShinyui
发表于 2023-8-8 10:07:25
x01oct 发表于 2023-8-7 14:56
还好,认识我的不多,编委3个,审查专家2个。
感觉可以开怼了~~
感觉挂名类偏多
ShadowShinyui
发表于 2023-8-8 10:08:42
问题已经解决了实际是没搞明白tn-c-s在哪分的