nihaoccs 发表于 2023-8-14 16:02:32

liuex 发表于 2023-8-14 10:29
按一些审图专家的意见,消控室设置插座就打强条;
如果消控室与安防室合用的话,只能从安防箱引出插座。

那你消防控制室设不设插座

liuex 发表于 2023-8-14 17:23:55

本帖最后由 liuex 于 2023-8-14 17:27 编辑

nihaoccs 发表于 2023-8-14 16:02
那你消防控制室设不设插座
不设插座,担心被某些专家给薛定谔的强条,每台火警主机都单独设置回路。
我们本地电气审图专家的水平真的上等中等下等下等下等都有。

liuex 发表于 2023-8-14 17:27:01

nihaoccs 发表于 2023-8-14 15:55
那水箱间照明和插座需要单独做个配电箱?

按我们本地某审图专家的要求,插座引自非消防电源,宜为一级负荷或二级负荷非消防照明配电箱,很无语。

nihaoccs 发表于 2023-8-15 09:45:24

nicebin 发表于 2023-8-7 10:26
消防电源,不可外接普通插座。

那照明配电箱设置,带照明插座回路,非消防负荷;稳压泵配电箱单独设置

yy1980 发表于 2023-8-22 18:07:45

Elander 发表于 2023-8-7 14:24
消防电源,不可外接普通插座。

有一个项目,我定义为“消防专用插座”,只限于于消防检测和维修。{:1_491:}

shazhoufeiniao 发表于 2023-8-23 14:38:15

稳压泵电源为消防负荷,插座回路不应接入

shazhoufeiniao 发表于 2023-8-23 14:39:21

nihaoccs 发表于 2023-8-12 22:14
消防控制室的普通插座你不接消防双摄切箱???

可以从安防监控箱子出

0:00 发表于 2023-9-4 20:35:15

水箱间照明和插座就从外面的非消防电源引入嘛。

azbe 发表于 2023-9-5 11:32:32

我感觉你没有把问题说清楚,水箱间的这个插座是从哪里来的?为啥要用插座连接?

dfp001 发表于 2023-9-12 11:08:09

本帖最后由 dfp001 于 2023-9-12 11:09 编辑

专用设备用房内的灯具和插座由机房内的配电箱单独出回路供电是合理和常规做法,只有伪专家才给强条
页: 1 [2]
查看完整版本: 稳压泵配电箱可以接插座回路么