请加下现在的应急照明箱或集中电源的供电回路断路器也需要用过负荷只报警不动作吗?
请加下现在的应急照明箱或集中电源的供电回路断路器也需要用过负荷只报警不动作吗?据说有施工图审查提。条文说明好像有解释说主要是消防风机和消防水泵这些大功率设备,应急照明集中电源1KW,你用的16A断路器,过载多少算过载呢? 你就问问老师,那个出线的熔断器,如何做到过负荷不跳 应急照明灯具属于恒定负载,运行中不会过载,就算过载了,也不属于“突然断电比过负荷造成损失更大的线路”。 不需要。施工图审查提这种问题的人是~~~~~ 树欲静而风不止 发表于 2023-8-4 15:35
你就问问老师,那个出线的熔断器,如何做到过负荷不跳
优秀{:1_483:}