孤不屿 发表于 2023-8-4 13:59:27

电缆穿越玻璃幕墙到室外该如何处理啊?

一个土建已经做好的商业改造项目,甲方要求每栋楼都要预留一路室外活动电源100kw 从地下室变配电房引来,现在施工方问 电缆从一层出室外需要穿玻璃幕墙 问怎么处理? 各位大神有没有什么好的方法 分享一下

树欲静而风不止 发表于 2023-8-7 09:20:11

这种不都是埋地进出的

x01oct 发表于 2023-8-7 09:22:02

你都从地下一层引来了,也应该可以从地下一层埋地出去。


又或者,你非要从一层走,一层地面埋过去,幕墙和一层地面之间其实是有空间敷设的,问一下你们建筑专业要节点详图。

choufl0922 发表于 2023-8-7 13:50:52

既然变配电房在地下室了,当初给首层室外预留景观照明的电源套管没多预留点侧墙洞口么?不能利用么?{:1_480:}