这个条款是很难100%落实的一个条款。附录曲线 查表 ,也没那么直截了当,一些人还不懂怎么用,也影响了条款 ...
也不是每个设计院都是这么做的大部分还是挺正规的 x01oct 发表于 2023-8-3 09:45
你是不是理解偏差了?
规范原文:“5 当梁间净距小于 1m 时,可不计梁对探测器保护面积的影响。”,这 ...
可能是我太抠字眼理解偏差了,感谢解惑 qiu!4455 发表于 2023-8-3 15:55
问一个与楼主问题不相关的。按GB50116附录G设置的探测器,同时需满足其对于保护面积、半径的要求吗?比如: ...
不管什么情况下,都是不能超出探测器保护面积的,这是基本,梁间距面积70平米已经是平顶了 liuiping 发表于 2023-8-3 14:35
规范的意思是梁格太小的话 对烟气的扩散没有影响了所以就不用考虑梁了
明白了,谢谢