糖豆粑粑 发表于 2023-7-31 14:42:22

有老师知道 电缆夹层到上层配电柜的孔洞尺寸么

请教,电缆夹层的顶板 也就是上层配电室的地面,配电柜底部孔洞得留多大,另外是留在配电柜下方的中间还是两面柜交界的下方

x01oct 发表于 2023-7-31 14:45:13

配电柜外边线,向内offset100


糖豆粑粑 发表于 2023-7-31 15:07:50

x01oct 发表于 2023-7-31 14:45
配电柜外边线,向内offset100

感谢x老师回复。看您发的是跟电缆沟一样 一条贯穿的洞口,我还以为是一个配电柜一个洞呢

轻云舟 发表于 2023-7-31 19:59:29

糖豆粑粑 发表于 2023-7-31 15:07
感谢x老师回复。看您发的是跟电缆沟一样 一条贯穿的洞口,我还以为是一个配电柜一个洞呢

有的是上图中的这样,有的是一个柜子一个洞,我见过的是用槽钢焊的方格。我也很好奇这个事,到底柜体的刚性能否满足上图的要求。

糖豆粑粑 发表于 2023-8-1 08:05:40

轻云舟 发表于 2023-7-31 19:59
有的是上图中的这样,有的是一个柜子一个洞,我见过的是用槽钢焊的方格。我也很好奇这个事,到底柜体的刚 ...

嗯嗯 还是得结构专业复核。再请教舟兄,电缆夹层的桥架,是沿着上层配电柜位置的正下方敷设么,仪表 高压 低压380 消防低压380的桥架间距还都得考虑是吧,比电缆沟麻烦

轻云舟 发表于 2023-8-1 08:17:37

糖豆粑粑 发表于 2023-8-1 08:05
嗯嗯 还是得结构专业复核。再请教舟兄,电缆夹层的桥架,是沿着上层配电柜位置的正下方敷设么,仪表 高压 ...

不是结构专业复核吧,柜体的刚性是我们或者厂家来确认电缆沟咋做。抱歉我没做过电缆夹层,太高端了{:1_478:}

糖豆粑粑 发表于 2023-8-1 08:35:09

轻云舟 发表于 2023-8-1 08:17
不是结构专业复核吧,柜体的刚性是我们或者厂家来确认电缆沟咋做。抱歉我没做过电缆夹层,太高端了{:1_47 ...

好的,现在我是给结构提楼板开洞条件,也是没做过{:1_428:}

x01oct 发表于 2023-8-1 09:42:07

轻云舟 发表于 2023-7-31 19:59
有的是上图中的这样,有的是一个柜子一个洞,我见过的是用槽钢焊的方格。我也很好奇这个事,到底柜体的刚 ...
有的



不过这种我没做过,我这边都是按一个长条洞口留的,我最上面2楼的截图是专业供电设计的图纸,我这边供电局也是这么要求的。

x01oct 发表于 2023-8-1 09:44:49

糖豆粑粑 发表于 2023-8-1 08:05
嗯嗯 还是得结构专业复核。再请教舟兄,电缆夹层的桥架,是沿着上层配电柜位置的正下方敷设么,仪表 高压 ...

下面是支架,一般不用桥架


nicebin 发表于 2023-8-1 11:13:25

当然是贯通的洞了。一个一个的留,结构不骂死你才怪。
就这贯通洞,结构都嫌烦。得加梁,

nicebin 发表于 2023-8-1 11:25:13

小空间支模,不好施工。

nicebin 发表于 2023-8-1 11:26:03

当然你若在电力院,这些都不是问题。

糖豆粑粑 发表于 2023-8-2 09:47:13

x01oct 发表于 2023-8-1 09:44
下面是支架,一般不用桥架

感谢x老师{:1_452:}