图中做法满足GB55024-7.2.8要求吗?

本帖最后由 wangguichao66 于 2023-7-31 11:36 编辑

GB55024-7.2.8 接地装置应符合下列规定:
    ...
    2 总接地端子连接接地极或接地网的接地导体,不应少于2根且分别连接在接地极或接地网的不同点上;
请问,附图中端子排是否包含了总接地端子?做法是否满足第2款要求?

树欲静而风不止 发表于 2023-7-31 11:42:24

规范应该是这个意思,总等电位箱接地参照这个

swimingyuyu 发表于 2023-7-31 13:02:33

楼主给的图中没有总等电位接地端子

不代表 发表于 2023-7-31 15:52:44

{:1_474:}{:1_478:}{:1_486:}

wangguichao66 发表于 2023-7-31 15:59:01

好的,谢谢回复!