3343 发表于 2023-7-28 17:14:56

无线火灾自动报警系统

现在甲方有个厂房,现在办公区域和一些辅房里设置火警系统,但是想做无线火灾自动报警系统
啧 没查到相关的规范 就查到山东是中小建筑可以使用无线的火灾自动报警系统
这个各位论坛里的老师觉得 上无线火灾自动报警系统是否可行呢
最好是有相关规范 可以明确是否可行

wangguichao66 发表于 2023-7-28 17:27:58

看看这个,T/NAIC 001—2018 物联网无线火灾自动报警系统技术规范-团体标准
不过团体标准没啥权威性。
除了山东的规定外,个别地方(广州、沈阳等)在消防改造项目中有这样的表述:当改造项目受条件限制,设置有线火灾自动报警系统有困难时,可采用无线火灾自动报警系统。

L446231510 发表于 2023-7-28 17:33:27

本帖最后由 L446231510 于 2023-7-28 17:34 编辑

如果是区域报警系统可以考虑用无线,我们一些古建修复项目有使用过,但是集中报警系统不行。如果你是厂房和办公,我不觉得你这项目有设置无线报警的必要。

3343 发表于 2023-7-28 17:38:24

L446231510 发表于 2023-7-28 17:33
如果是区域报警系统可以考虑用无线,我们一些古建修复项目有使用过,但是集中报警系统不行。如果你是厂房和 ...

我现在就是感觉厂房太大了,用无线不太好,但是又没啥规范依据和甲方说
甲方现在就是很倾向用无线, 厂家都指定完了 {:5_206:}
我怀疑很大可能是厂家比较那啥...

L446231510 发表于 2023-7-28 17:41:00

3343 发表于 2023-7-28 17:38
我现在就是感觉厂房太大了,用无线不太好,但是又没啥规范依据和甲方说
甲方现在就是很倾向用无线, 厂 ...

无线报警系统造价比有线的高,探测器的电池用几年就要换,维护成本也很高,对于你这个项目完全没有优势。

3343 发表于 2023-7-28 17:42:34

L446231510 发表于 2023-7-28 17:41
无线报警系统造价比有线的高,探测器的电池用几年就要换,维护成本也很高,对于你这个项目完全没有优势。

是的 所以我怀疑 在我不太给力的同时 这个厂家明显比较给力{:5_206:}

L446231510 发表于 2023-7-28 17:45:48

3343 发表于 2023-7-28 17:42
是的 所以我怀疑 在我不太给力的同时 这个厂家明显比较给力

这种产品利润高,厂家当然比较给力。{:1_428:}

qiu!4455 发表于 2023-7-31 17:11:00

无线的稳定性咋样?

3343 发表于 2023-7-31 19:29:04

qiu!4455 发表于 2023-7-31 17:11
无线的稳定性咋样?

问了个厂家 说没啥大问题 用在厂房里 也能通过当地消防验收
不过 应该是不如有线吧

fangyuan 发表于 2023-8-4 10:30:16

最近也遇到过一个要求设无线火警的。咨询了下海湾厂家,他们答复无线与有线系统平台不同。无线报警和有线联动目前设备无法在一个平台实现。如果甲方非得要用无线,建议让其征得当地消防验收机构的书面同意。