电气画图狗 发表于 2023-7-28 09:59:56

想问,什么位置需要设置失压脱扣?

想问,什么位置需要设置失压脱扣?

树欲静而风不止 发表于 2023-7-28 10:49:55

自动卸载的三级负荷

电气画图狗 发表于 2023-7-28 10:51:54

树欲静而风不止 发表于 2023-7-28 10:49
自动卸载的三级负荷

自动卸载是啥意思?

树欲静而风不止 发表于 2023-7-28 10:55:16

电气画图狗 发表于 2023-7-28 10:51
自动卸载是啥意思?

比如变压器失电,需要另外一台带,就把这台的三级负荷通过失压脱扣去掉

电气画图狗 发表于 2023-7-28 11:27:01

树欲静而风不止 发表于 2023-7-28 10:55
比如变压器失电,需要另外一台带,就把这台的三级负荷通过失压脱扣去掉

感谢,感谢。明白了。

电气画图狗 发表于 2023-7-28 11:28:15

树欲静而风不止 发表于 2023-7-28 10:55
比如变压器失电,需要另外一台带,就把这台的三级负荷通过失压脱扣去掉

还想问您一个问题,消防线缆几芯,是不是就看这个接了多少端子?

x01oct 发表于 2023-7-28 15:35:08

我遇到保利的业主,要求所有变压器低压出线的主开关都带失压脱扣(具备延时功能),不知道为啥这么要求。

电气画图狗 发表于 2023-7-28 16:44:42

x01oct 发表于 2023-7-28 15:35
我遇到保利的业主,要求所有变压器低压出线的主开关都带失压脱扣(具备延时功能),不知道为啥这么要求。

变压器柜子配出回路要3340,就是分励加辅助,这是有要求的吗?分励是为了切非非消防负荷,那辅助是干啥的,辅助动作?哥

树欲静而风不止 发表于 2023-7-28 16:56:50

电气画图狗 发表于 2023-7-28 11:28
还想问您一个问题,消防线缆几芯,是不是就看这个接了多少端子?

嗯,适当考虑备用芯线

电气画图狗 发表于 2023-7-28 17:13:33

树欲静而风不止 发表于 2023-7-28 16:56
嗯,适当考虑备用芯线

感谢,哥。变压器柜子配出回路要3340,就是分励加辅助,这是有要求的吗?分励是为了切非非消防负荷,那辅助是干啥的,辅助动作?哥

wangguichao66 发表于 2023-7-28 17:17:18

本帖最后由 wangguichao66 于 2023-7-31 09:16 编辑

之前的答复错了,见谅!重新编辑一下:
分励脱扣器是消防切非用的,
3340的辅助是辅助触点,是断路器动作后反馈信号用的。

树欲静而风不止 发表于 2023-7-28 17:19:05

电气画图狗 发表于 2023-7-28 17:13
感谢,哥。变压器柜子配出回路要3340,就是分励加辅助,这是有要求的吗?分励是为了切非非消防负荷,那辅 ...

辅助有用呀,比如说启动发电机

电气画图狗 发表于 2023-7-28 21:51:42

树欲静而风不止 发表于 2023-7-28 17:19
辅助有用呀,比如说启动发电机

启动柴油发电机?

树欲静而风不止 发表于 2023-7-31 08:33:39

电气画图狗 发表于 2023-7-28 21:51
启动柴油发电机?

是的,正常市电断电,启动发电机

wangguichao66 发表于 2023-7-31 09:31:09

树总,这里要请教一下:
的确柴油发电机启动信号的确可以是从断路器辅助触点取信号,
但这个断路器通常是低压总断路器,《供配电系统设计规范》表述的是“正常电源主开关的辅助接点”,
从低压柜出线断路器取信号的属于特例吧?
感觉只有柴油发动机只服务于这个出线回路的负荷的情况下才能用这种形式吧?