请问各位老师 三层办公楼屋面上的中央空调外机 配电电缆怎么敷设上去
1个三层办公楼,屋面上有中央空调外机,应该就2种配电方案:1、从三层配电箱配电,从三层外墙穿金属管出来,然后翻折至屋面;2、从三层配电箱配电,直接垂直向上穿透屋面。防水应该不好处理,不合适。
4、走空调井,没翻到规范允不允许。
综合以上,也可在屋面单独设配电箱给外机供电,线缆敷设方法如上所述相同。
经验不足,还请各位老师慷慨解惑
方案2是比较常见的做法
正常不都是按方案2做吗 x01oct 发表于 2023-7-27 14:57
方案2是比较常见的做法
感谢x老师回复,看来是有相关防水做法,我搜一搜 jerknight 发表于 2023-7-27 14:58
正常不都是按方案2做吗
好的感谢回复 糖豆粑粑 发表于 2023-7-27 14:59
感谢x老师回复,看来是有相关防水做法,我搜一搜
跟这个类似,只不过不是排汽管,是穿电缆的导管
电气的图集上实在没找到类似的。
内线图集就真的只是建筑内的做法,一点儿出室外的都不表达。
外线图集就真的只是小市政管线。
屋面上的室外设备、管线做法,完全不知道是在哪里有。。。。也可能是我没找到,哪位知道可以告诉我一下 没有什么现场经验,弱弱滴问一句能不能电缆走楼梯间上? 空调要走的管线更多。电气可以跟随。管线多的情况下可以局部楼板上翻做一个小炮楼从侧边引出 x01oct 发表于 2023-7-27 15:10
跟这个类似,只不过不是排汽管,是穿电缆的导管
感谢{:1_476:} rainmen_73 发表于 2023-7-27 15:37
空调要走的管线更多。电气可以跟随。管线多的情况下可以局部楼板上翻做一个小炮楼从侧边引出
您的意思是从图片里 右下角的空调井里 一起出来是吧 糖豆粑粑 发表于 2023-7-27 15:39
您的意思是从图片里 右下角的空调井里 一起出来是吧
也得给你留好电气管线空间且位置合理。否则照此做法在合理位置另加一个 rainmen_73 发表于 2023-7-27 15:47
也得给你留好电气管线空间且位置合理。否则照此做法在合理位置另加一个
好的,也是个办法,跟暖通沟通下 用方案2。保险的话建筑配合做一“鸡窝”防水。鸡窝大约500~800mm高就行,地面抬高并向开口一方找坡。一项目中央空调热泵机组在屋面上做过,非标准做法,建筑主动要求并出的图。 dqaq 发表于 2023-7-27 16:43
用方案2。保险的话建筑配合做一“鸡窝”防水。鸡窝大约500~800mm高就行,地面抬高并向开口一方找坡。一项目 ...
我做过不少这样的