配电室设置在二层或者三层
“变电所宜单层布置。当采用双层布置时,变压器应设在底层,设于二层的配电室应设搬运设备的通道、平台或孔洞。”这句话该怎么理解,假如有个车间需要设变配电室,是不是变压器配电柜等都放在二层或都放在三层也可以,也属于单层布置吧。 是可以的。 规范的本意是变压器重。但车间经常放2,3层,能承重就行 你变压器尽量放一层,配电柜放二层,当然一起放应该也行,高层建筑,变压器还上楼那 可以的,我有个项目变电所设置在裙房屋顶。 powertad 发表于 2023-7-26 09:32规范的本意是变压器重。但车间经常放2,3层,能承重就行
好的谢谢回复 树欲静而风不止 发表于 2023-7-26 11:10
你变压器尽量放一层,配电柜放二层,当然一起放应该也行,高层建筑,变压器还上楼那
好的,谢谢树总回复,遇到的比较少 yubenqiang 发表于 2023-7-26 14:34
可以的,我有个项目变电所设置在裙房屋顶。
{:1_428:}我遇到的少了