hbb1122 发表于 2023-7-25 11:26:37

弱电线路和火灾自动报警线路是否可以共用线槽?

搜了论坛,没有条文支撑的结论,自己也翻阅各种规范,除了验收规范,有条款要求该系统应独立布线,其他设计规范均无体现,请教,还有其他规范有明确规定么,或者有同行遇到验收不允许的

990571262 发表于 2023-7-25 12:59:00

四川省《建筑工程电气设计疑难问题解析》(2022年版)


shcxy1 发表于 2023-7-25 13:02:22


搜了论坛,没有条文支撑的结论,自己也翻阅各种规范,除了验收规范,有条款要求该系统应独立布线,其他设计规范均无体现,请教,还有其他规范有明确规定么,或者有同行遇到验收不允许的

ShadowShinyui 发表于 2023-7-25 13:05:29

火灾时候弱电线缆怎么能保证不会对消防用线路产生影响
整个桥架都需要做防火等施工难度和造价上来了也

biwole 发表于 2023-7-25 13:57:00

这个和强电为啥要分消防和非消防桥架的意义相同。

树欲静而风不止 发表于 2023-7-25 14:22:36

如果实在找不到具体条文,也要分开,我们验收时遇到的情况:专家一句话:这是常识,还要啥依据。。。。。

guyecanxing 发表于 2023-7-25 14:29:02

树欲静而风不止 发表于 2023-7-25 14:22
如果实在找不到具体条文,也要分开,我们验收时遇到的情况:专家一句话:这是常识,还要啥依据。。。。。

有的时候,专家的常识是错误的{:1_491:}

雷风zy 发表于 2023-7-25 14:40:50

按民标26.1.7来

hbb1122 发表于 2023-7-25 16:25:24

雷风zy 发表于 2023-7-25 14:40
按民标26.1.7来

工业项目.....................

waaanaga 发表于 2023-7-25 16:32:17

水平布线的话,弱电用的多一些吧。如果合用桥架或线槽,那桥架或线槽需要防火了吧。

苏凌枫z 发表于 2023-7-26 08:50:12

6#楼正解,要我签字,那我就是常识。{:1_491:}

mingyue6615 发表于 2023-7-26 09:27:19

不能吧,这是不同用途的,应该不能不行的

ak2000ghost 发表于 2023-7-26 10:34:55

全部分开实际很难做到了