cd3310
发表于 2023-7-25 15:34:10
dqaq 发表于 2023-7-25 11:11
这根电缆电力部门管不着吧,又不是市电供电电缆,用户自己的。
电源点到专变这段,有地标要求
cc123@
发表于 2023-7-25 15:39:54
wangguichao66 发表于 2023-7-25 10:13
借帖子顺便吐槽一下见过的缺乏造价概念的典型案例:
地下室变压器和低压配电房(记得是800kva4台变压器) ...
除非是真的没有办法了,否则就别指望动车位,房子。
ethan_fan
发表于 2023-7-25 15:43:07
远不如就地设个小箱变
纯粹低压1000m,成本并不经济
D800-1~8
发表于 2023-7-25 17:37:55
我做了几个长距离配电,
600m、700m低压配电
1000m还极少碰到
x01oct
发表于 2023-7-25 18:12:59
azbe 发表于 2023-7-25 10:50
任老有篇文章,如果采用熔断器,按5Ir计算,断路器的话,按6.5Ir计算。
选用熔断器,95的电缆,压降不超 ...
国内有多少人会采用熔断器呢??
维护起来需要更换熔体,保护相对单一,国外确实用得不少,尤其是德国,但中国现在有多少人用??
花椒
发表于 2023-7-25 18:39:00
采用远程供电系统升压再降压。或者不考虑灵敏度。
wangguichao66
发表于 2023-7-26 08:45:57
cc123@ 发表于 2023-7-25 15:39
除非是真的没有办法了,否则就别指望动车位,房子。
这是建筑方案有问题,不是动不动车位、房子的问题。