zhang1715 发表于 2023-7-20 15:47:32

请教一下,消防配电箱进线开关与上级出线开关需要有级差配合吗?

一般非消防配电箱进线与上级的出线开关都是同级的,审图也没提过,但是审图经常提消防配电箱的这个问题,消防配电有什么不同吗?

965868274 发表于 2023-7-20 16:22:18

消防配电箱提是   双电源切换开关,还是进线断路器或隔离开关

树欲静而风不止 发表于 2023-7-21 14:28:24

其道理是一样的,不应该提

zhang1715 发表于 2023-7-24 08:48:52

树欲静而风不止 发表于 2023-7-21 14:28
其道理是一样的,不应该提
审图认为消防负荷更重要,而且有些消防负荷如消防风机设在屋顶,距离较远,所以上级出线与下级进线开关也需要有级差,不知这样是否有道理呢

hulitao0104 发表于 2023-7-24 08:52:40

zhang1715 发表于 2023-7-24 08:48
审图认为消防负荷更重要,而且有些消防负荷如消防风机设在屋顶,距离较远,所以上级出线与下级进线开关也 ...

这个肯定没道理,这两个位置任何一个断路器动作,切断的范围是一样的,要级差有何用。

zhi888gang 发表于 2023-7-24 08:53:12

正常负荷也要考虑保护开关的差级问题,也有选择性切断位置的问题

树欲静而风不止 发表于 2023-7-24 08:57:12

zhang1715 发表于 2023-7-24 08:48
审图认为消防负荷更重要,而且有些消防负荷如消防风机设在屋顶,距离较远,所以上级出线与下级进线开关也 ...

没有道理,因为这就是一级,没有级差

wangguichao66 发表于 2023-7-24 09:20:25

本帖最后由 wangguichao66 于 2023-7-24 09:22 编辑

难道同一条线路首端和尾端流过的电流还能不一样吗(还要考虑泄漏电流不成)?还分消防还是非消防,搞笑。


rainmen_73 发表于 2023-7-24 09:23:40

一个是配电级数,另一个是保护级数。系统选择性要求是按配电级数考虑的

liuiping 发表于 2023-7-24 11:10:42

zhang1715 发表于 2023-7-24 08:48
审图认为消防负荷更重要,而且有些消防负荷如消防风机设在屋顶,距离较远,所以上级出线与下级进线开关也 ...

这个道理能说通,但是不知道属于不属于对规范的过度解读,一个大楼配电室在地下的东侧,消防泵房在地下西侧,距离100多米,消防控制室在一层西侧,如果泵房和消防控制室没的进线总闸和上头的出线闸没有差一级一跳闸就把地下配电室的出线回路调了。消控室和泵房是不是还得去配电室合闸了
页: [1]
查看完整版本: 请教一下,消防配电箱进线开关与上级出线开关需要有级差配合吗?