guyecanxing 发表于 2023-7-20 09:29:09

广播功率放大器

GB 50116-2013 《火灾自动报警系统设计规范》7.6.5 广播功率放大器应设置在首层内走道侧面墙上,箱体面板应有防止非专业人员打开的措施。
只有地下室有火灾自动报警的住宅,这个广播功率放大器还是设置在一层?

x01oct 发表于 2023-7-20 10:06:38

又是一条扯淡的规范

biwole 发表于 2023-7-20 10:06:53

这条指的是单体广播的功率放大器吧。

biwole 发表于 2023-7-20 10:11:33

x01oct 发表于 2023-7-20 10:06
又是一条扯淡的规范

是的,这么少的广播,功放没必要放在本地。条文解释更加扯淡:“保证消防人员到场后,能尽快且方便地使用广播指挥大家疏散。”

DDou 发表于 2023-7-20 10:34:44

问过厂家好像没这个产品

guyecanxing 发表于 2023-7-20 11:11:54

我看着规范,意思是地上没有广播,也得在一层设置广播功率放大器

cn39 发表于 2023-7-20 15:48:33

广播功率放大器的作用是消防队员可以通过插入话筒向相关区域传达消防指令。

biwole 发表于 2023-7-20 16:20:36

cn39 发表于 2023-7-20 15:48
广播功率放大器的作用是消防队员可以通过插入话筒向相关区域传达消防指令。

前置还是后置功放?一般前置能插话筒,但是是放在机房的。单体里的如果是后置,应该插不了话筒吧。

moxico 发表于 2023-7-24 09:32:52


广播功率放大器的作用是消防队员可以通过插入话筒向相关区域传达消防指令。

dqaq 发表于 2023-7-24 09:41:13

moxico 发表于 2023-7-24 09:32
广播功率放大器的作用是消防队员可以通过插入话筒向相关区域传达消防指令。

你这样复制粘贴别人的回帖(7#),而且反复作这样的事情,人品何在?