射灯是否可以作为主照明

就是说房间里只有射灯,没有其它灯,是否现行违法照明标准,还是说只能作为装饰性的应用

L446231510 发表于 2023-7-20 08:41:21

不违反,很多装修工程都是这么做的

wangguichao66 发表于 2023-7-20 08:41:54

这个要看你的房间用途,有些特殊用途的房间没说不可以。
涉及的规范条文:
GB50034-3.1.1照明方式的确定,
还有各场所照明质量相关标准要求,如照度、均匀度等等。

xinxirong 发表于 2023-7-20 09:10:53

射灯的发光角度一般只有35度,全部布置射灯的话,除非高大空间,否则灯具会布得很密,而且这种眩光、均匀度都不好处理,只适合对照明质量要求不高的地方(那就跟设置射灯的初衷背道而驰了,本来设置射灯是为了提高灯光效果)。

BXHH 发表于 2023-7-20 14:55:24

特殊场所应该可以,因为射灯的光束角有限,只适合工作面比较小的场所。工作面和房间不是一个概念,工作面的照度和均匀度需满足规范,房间的照度和均匀度并不一定有规范要求。

moxico 发表于 2023-7-24 11:09:40

展览馆美术馆很多就是只有射灯。