ldg0732 发表于 2023-7-19 16:02:53

独立接闪杆高度和间距如何计算

这种需要在主体外设置独立接闪杆,杆的设置个数,间距,高度,有没有快速计算方法,或者软件能生成的。
算起来好麻烦啊。

dqaq 发表于 2023-7-19 16:45:56

考立体几何啊!就我所知没有软件。最好规则布置,找最不利点验算。

糖豆粑粑 发表于 2023-7-19 16:52:45

天正好像可以画,还能出剖面,就是不知道准不准

轻云舟 发表于 2023-7-19 17:33:13

天正电气可以的啊,还有你这个是一类防雷吗?

不代表 发表于 2023-7-19 21:21:59

天正电气-防雷接地-滚球避雷-插接闪杆

waaanaga 发表于 2023-7-20 08:45:43

要是选择独立接闪杆的话,高度是不是太高?

xinxirong 发表于 2023-7-20 09:04:36

110/220kV变电站都设独立接闪杆

mayong 发表于 2024-11-29 13:33:54

高度和位置怎么设置呢?

轻云舟 发表于 2024-11-29 17:24:43

mayong 发表于 2024-11-29 13:33
高度和位置怎么设置呢?

天正里面都有

mayong 发表于 2024-11-29 18:31:32

轻云舟 发表于 2024-11-29 17:24
天正里面都有

不知道我画的对不对?

dqaq 发表于 2024-11-29 19:01:46

mayong 发表于 2024-11-29 18:31
不知道我画的对不对?

       看你这两天为了个接闪杆的事,挖坟都挖到春秋战国了{:1_491:}这事道理很简单,接闪杆挡住了滚球,使滚球碰不到建筑物,就算是保护到了。但做起来有点难,主要是立体几何问题。
       所以不需要呕心沥血地去找现成答案,哪怕找到了,管一时也管不了一世。找出最不利点,用几何的方法校验就行了。

dqaq 发表于 2024-11-29 19:10:53

mayong 发表于 2024-11-29 18:31
不知道我画的对不对?

       送一份滚球法保护范围计算的示例,需要花点功夫才能看下去。但所需时间远小于你挖坟的时间。多做点有用功总是好的。

mayong 发表于 2024-12-1 21:39:41

dqaq 发表于 2024-11-29 19:10
送一份滚球法保护范围计算的示例,需要花点功夫才能看下去。但所需时间远小于你挖坟的时间。多做 ...

谢谢,有劳了{:1_452:}

cherish672 发表于 2024-12-11 15:05:28

谢谢分享,学习了