各位大佬,厂房的高压配电室和变压器室是否需要设空调呢?
厂房的高压配电室和变压器室是否需要设空调呢? 不需要,暖通做通风排风措施即可 这玩意是算的不是说直接硬套的。。。设备功率给暖通让暖通算啊别乱揽活 预留回路呗。
以后用户根据使用情况自己加装空调 http://www.jzdq.net.cn/club/thread-126255-1-1.html
要看水专业是否设了气体灭火。设了气体灭火就不能用百叶窗,壁装排气扇。
然后管道式排气扇,感觉不太满足通风量。
不过像这些厂房都是专变,供电局又不管。烧坏设备甲方恐怕会找你麻烦。 这个 前两天刚和甲方扯完皮 这个当时是没查到规范要求必须上空调的 没空调审图也给过 但是最后我们暖通还是上了... 好的,谢谢各位大佬 xinxirong 发表于 2023-7-19 11:53
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-126255-1-1.html
要看水专业是否设了气体灭火。设了气体灭火就不能 ...
设置气体灭火系统时,必定有FAS,只需要FAS联动关闭一切通风系统(风机、风口、防火阀)就行了。排风量由暖通专业核算,风量当然可以满足,我们最近一个项目300平米地下变配电室,暖通给配了3kW+2.2kW两个平时送排风机。
如果有可开启的外窗,气体灭火设计规范上要求联动关闭电动门窗,并不是说不能用外窗和排气扇。 3343 发表于 2023-7-20 11:03
这个 前两天刚和甲方扯完皮 这个当时是没查到规范要求必须上空调的 没空调审图也给过 但是最后我们暖通还是 ...
变配电房的散热量和散热方式是要通过计算确定的,
如何计算和最终用什么散热方式(通风散热还是上空调系统)通风专业的事,
规范不可能什么都做规定。 甲方有要求就按人家的要求来呗,说实话人家也不是随便乱说,从运维角度,要是南边夏天特别热的时候,厂房附属这种地面上的变电所通风换气基本不起太大作用,还不如空调来得实在舒服,单从设备运行角度,只放高压柜的高配室没必要上,但是你上了起码电工夏天要维护维修点啥,室内干活也舒服啊,空调由花不了多少钱,何乐而不为呢?审图的各种怪异意见各位都咬牙去满足,业主方的这种基于实际的要求各位也应该尽量配合啊,业主的要求我看比审图的要求要合理得多。 这个需要由通风专业条件吧。电气专业只需要根据条件配电即可。 低厂变没必要。高压室很多地方都装
页:
[1]