梁间区域保护面积
钢梁为450x250,假设保护面积为30平,每个被梁隔断区域为6平,那么根据火自报附录G,应该至少设置2个探测器对吧 关于梁间区域设置探测器,我在想是不是还要画圆,看能否每一个角落都能保护过来? 楼主说的是门式钢架结构的钢梁吗?主梁上边好像是镂空的啊,还有次梁檩条,烟气会通过去,我们做这种钢结构的不考虑梁的影响。混凝土梁是得考虑的。 钢梁建筑,如果是金属屋面的话要考虑热屏障。 liuex 发表于 2023-7-17 11:06钢梁建筑,如果是金属屋面的话要考虑热屏障。
夹层 现在考虑的是烟感熟练对么 糖豆粑粑 发表于 2023-7-17 11:00
楼主说的是门式钢架结构的钢梁吗?主梁上边好像是镂空的啊,还有次梁檩条,烟气会通过去,我们做这种钢结构 ...
您的意思是这种钢结构不用考虑梁的影响吗,因为烟气会在梁的上方流通。 糖豆粑粑 发表于 2023-7-17 11:00
楼主说的是门式钢架结构的钢梁吗?主梁上边好像是镂空的啊,还有次梁檩条,烟气会通过去,我们做这种钢结构 ...
粑老师,烟感是安装在屋面吗,还是可在檩条固定安装? 轻云舟 发表于 2023-7-17 11:22
您的意思是这种钢结构不用考虑梁的影响吗,因为烟气会在梁的上方流通。
嗯,之前我师傅是这么和我说的,可以再问问结构专业 waaanaga 发表于 2023-7-17 14:01
粑老师,烟感是安装在屋面吗,还是可在檩条固定安装?
不敢称老师,同是画图员。我理解是要装在屋面上的,图集06SD702-5上有安装在屋面的也有安装在檩条的相关图示 糖豆粑粑 发表于 2023-7-17 14:07
不敢称老师,同是画图员。我理解是要装在屋面上的,图集06SD702-5上有安装在屋面的也有安装在檩条的相关 ...
1个烟感就行吧 我仔细看了下附录G nihaoccs 发表于 2023-7-17 14:09
1个烟感就行吧 我仔细看了下附录G
您可以跟结构确认 如果主梁上方并不是和屋面板紧贴着 而是还有次梁间隔,按说就可以不考虑主梁的影响。我们这边是这样做 如有不妥的大家可以指正 糖豆粑粑 发表于 2023-7-17 14:07
不敢称老师,同是画图员。我理解是要装在屋面上的,图集06SD702-5上有安装在屋面的也有安装在檩条的相关 ...
达者为师,谢谢粑总! waaanaga 发表于 2023-7-17 15:04
达者为师,谢谢粑总!
不必客气 互相学习