求教操作柱控制线规格的问题
各位老师好,我想知道从配电柜引出的1.5mm²的控制线,到现场大概300m,配电柜内的控制系统就是普通的接触器、继电器,请问采用1.5mm²的控制线压降可以吗?还有就是这个该如何计算?谢谢!在网上只找到了这些资料,不知道该怎么用
帮顶一下。舟兄,个人理解 控制回路也就接触器线圈有接通电流吧,几十mA,感觉压降可以忽略,看看其他老师补充学习下 长距离可以通过加入中继触点控制。中继选高输入阻抗低功耗的器件就行 糖豆粑粑 发表于 2023-7-17 09:41
帮顶一下。舟兄,个人理解 控制回路也就接触器线圈有接通电流吧,几十mA,感觉压降可以忽略,看看其他老师 ...
谢谢朋友,因为自己从来没算过,所以觉得搞清楚些为好,看别的群里有大佬说用2.5的线,但是自己之前一直用的1.5的 轻云舟 发表于 2023-7-17 09:49
谢谢朋友,因为自己从来没算过,所以觉得搞清楚些为好,看别的群里有大佬说用2.5的线,但是自己之前一直 ...
我们一样 ,300米长度很常见 也是用1.5平的,有个别企业要求改成2.5平 rainmen_73 发表于 2023-7-17 09:44
长距离可以通过加入中继触点控制。中继选高输入阻抗低功耗的器件就行
谢谢您,我还没用过中继,研究一下。 糖豆粑粑 发表于 2023-7-17 09:53
我们一样 ,300米长度很常见 也是用1.5平的,有个别企业要求改成2.5平
1.5的容易断,大一点好 这是个低难度复杂问题。建议看下配四12.1.11.4。难度低,指道理比较简单;复杂,指牵扯的面比较广。 ccck 发表于 2023-7-17 14:25
1.5的容易断,大一点好
好的,我再考虑一下 dqaq 发表于 2023-7-17 16:31
这是个低难度复杂问题。建议看下配四12.1.11.4。难度低,指道理比较简单;复杂,指牵扯的面比较广。
谢谢老师,我看到12.1.11.5节似乎有解释,综合来看,300m似乎是没啥问题的。 配四,12.1.11.5的两个式子,要查保持功率和吸合功率 轻云舟 发表于 2023-7-17 16:43
谢谢老师,我看到12.1.11.5节似乎有解释,综合来看,300m似乎是没啥问题的。
配四这里只讲了接触器。如果有继电器,参数要复杂一些,有或无继电器与量度继电器允许范围是不同的,很琐碎。电力设计院搞二次设计的有详细的计算方法。 谢谢各位老师的回复 请教一下舟老师:若电动机带电流表的操作柱用1.5mm2的控制缆有没有出现过表计读数不准的情况呢?您对于带电流表的操作柱一般采用1.5mm2的?2.5mm2?或者用1.5mm2的控制缆,增加芯数 表计1.5mm2的两根并着用呢? Kukuku 发表于 2025-5-24 14:10
请教一下舟老师:若电动机带电流表的操作柱用1.5mm2的控制缆有没有出现过表计读数不准的情况呢?您对于带电 ...
抱歉啊,我没咋做过带电流表的操作柱{:1_478:}