D800-1~8 发表于 2023-7-13 16:06:57

GB55037重要考点———疏散通道、疏散走道

本帖最后由 D800-1~8 于 2023-7-13 18:15 编辑

55037终于澄清了疏散通道、疏散走道两个概念

12.0.6条文说明 疏散通道包括   房间内的通道、建筑内的疏散走道、坡道、避难走道和疏散楼梯间。
术语部分
17 疏散走道 evacuation walk
    建筑中在火灾时用于人员疏散 并具有防火、防烟性能的走道。



概念辨析好了,就能答考题了:
非人员密集的大开间场所,比如有柱、无墙的敞开丙类车间,中间人行通道疏散照度取几?是1lx、还是3lx

10.1.10 建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定:
    1 疏散楼梯间、疏散楼梯间的前室或合用前室、避难走道及其前室、避难层、避难间、消防专用通道,不应低于10.0lx;
    2 疏散走道、人员密集的场所,不应低于3.0lx;
    3 本条上述规定场所外的其他场所,不应低于1.0lx。


rainmen_73 发表于 2023-7-13 16:55:42

楼主看的很仔细。这个问题好多年前李顺康(尺短寸长)在这个论坛上已经分析过了

zhang1715 发表于 2023-7-13 17:10:17

知道了疏散通道照度是1lx,但是10.1.9没有规定疏散通道需要做应急照明啊,连疏散走道都没提,只有避难走道和消防专用通道

轻云舟 发表于 2023-7-13 17:47:28

本帖最后由 轻云舟 于 2023-7-13 17:48 编辑

佩服楼主!发帖质量太高了。不过您这道题答案是不是1lx?车间内的走道并不具备防火防烟功能,所以不是疏散走道,而是疏散通道,所以应该按照10.1.10的第三条,1lx。现在按照规范设计,都跟古代印度和尚辩经似的了。

D800-1~8 发表于 2023-7-13 17:51:49

zhang1715 发表于 2023-7-13 17:10
知道了疏散通道照度是1lx,但是10.1.9没有规定疏散通道需要做应急照明啊,连疏散走道都没提,只有避难走道 ...

丙类很难逃过去啊。具体建筑规范里有要求。比如物流规范、xx工厂这些

zhang1715 发表于 2023-7-14 09:22:48

D800-1~8 发表于 2023-7-13 17:51
丙类很难逃过去啊。具体建筑规范里有要求。比如物流规范、xx工厂这些

丙类厂房开敞空间没有要求做疏散照明,是靠指示标志灯满足内部通道的照度要求吗?

L446231510 发表于 2023-7-14 10:11:35

本帖最后由 L446231510 于 2023-7-14 10:15 编辑

zhang1715 发表于 2023-7-14 09:22
丙类厂房开敞空间没有要求做疏散照明,是靠指示标志灯满足内部通道的照度要求吗?
厂家以后可以考虑推出带应急照明功能的安全/疏散出口标志灯,就长得跟以前的双头灯一个样。以后所有建筑在疏散门和安全出口设置这个灯,同时满足<GB55037>10.1.8、和10.1.9条的要求 。除了 人员密集场所和面积大于100㎡的地下半地下公共活动场所,这种做法可以满足其他所有房建工程的疏散照明要求。

fancyboy 发表于 2023-7-14 10:24:35

分析得很有道理,我仍选择3lx。

BXHH 发表于 2023-7-20 14:26:31

本帖最后由 BXHH 于 2023-7-20 14:45 编辑

规范需要基于应急照明的基本概念和分类来描述,国内标准没有将疏散照明中的疏散通道照明和大空间照明区分出来,两者的目标不完全一致,前者是为了避障,后者是为了防恐慌(anti-panic)。ISO将高风险场所应急照明也纳入了疏散照明,即保证安全结束工作或脱离高风险场所的照明。

术语和分类标准的缺失,会导致理解困难,认知模糊,执行随意。
防火通规10.1.9条对疏散走道并没有提出疏散照明的设置要求,但10.1.10中提出了疏散走道疏散照明照度要求,那设置要求是看回其他规范?

andyshh 发表于 2023-7-24 11:23:15

学习一下。

libocai 发表于 2023-7-24 15:51:16

本帖最后由 libocai 于 2023-7-24 17:04 编辑

我觉得规范组应该没发现这个BUG,和之前的GB50016相比,都是提高了要求。通道和走道都按照3LX来的。
剩下的1LX是说那些变配电房消防水泵房消控室哪一类的房间要求了。

另外还引出一个问题,10.1.10条是对照度(效果)的要求,10.1.9是对那些场所要达到照度列了出来。但是10.1.9里面没有疏散走道。。。把原来GB50016的公共建筑厂房内的疏散走道删除了。。

ak2000ghost 发表于 2023-7-24 18:41:37

学习了,终于搞明白了

songzhj 发表于 2023-8-3 11:25:06

疏散通道、疏散走道两个概念在GB 51309-2018中也有表述,以为已经把这个问题讲清楚了,现在看来是编规范的自说自话。

3. 2. 9 方向标志灯的设置应符合下列规定:
    1 有维护结构的疏散走道、楼梯应符合下列规定:

    2 展览厅、商店、候车(船)室、民航候机厅、营业厅等开敞空间场所的疏散通道应符合下列规定:

cc123@ 发表于 2023-8-3 14:29:30

正式出版的规范里面并没有术语这个章节啊,那关于疏散走道的术语解释,是否有效力。

D800-1~8 发表于 2023-8-4 13:17:21

cc123@ 发表于 2023-8-3 14:29
正式出版的规范里面并没有术语这个章节啊,那关于疏散走道的术语解释,是否有效力。

术语在第71页,有效力

74页之后是没有效力的废纸{:1_491:}
页: [1] 2
查看完整版本: GB55037重要考点———疏散通道、疏散走道