住宅小区二次加压泵房是否要设置应急照明
如果二次加压泵房设置在高层建筑地下室,是否要设置应急照明?如果二次加压泵房是小区内独立的建筑,是否要设置应急照明?
谢谢!
火灾时,不用人员值班的地方,不需要 门卫室都要设了,泵房就不予置评了,万一审图怕泵烧坏,跑不掉呢? ethan_fan 发表于 2023-7-13 15:04
门卫室都要设了,泵房就不予置评了,万一审图怕泵烧坏,跑不掉呢?
能进泵房的都是工作人员,着火了还不知道门在哪儿?{:1_438:} biwole 发表于 2023-7-13 15:12
能进泵房的都是工作人员,着火了还不知道门在哪儿?
是泵,不是工作人员,因为人有脑子,泵没有脑子{:1_473:} 一直有一个疑问,单独的设备用房,到底是归类到公共建筑、工业建筑或者其他工程 一百年进去一个人,然后着火了,几率比中彩票低吧 照明定义一大堆,乱七八糟的,始于分级乱,功能乱 因为这种泵房不存在除了消防应急照明以外的应急照明类型,
只需分析消防应急照明的设置。
按照现行GB55037分析如下:
1、如果二次加压泵房设置在高层建筑地下室,是否要设置应急照明?
不需要,因为这种泵房不属于10.1.11火灾时需要值守的地方,泵房的门也不属于10.1.9中的安全出口,不用设消防应急照明。
如果二次加压泵房是小区内独立的建筑,是否要设置应急照明?
需要,因为独立泵房的门口属于安全出口(如有争议,以建筑专业定性为准),属于GB55037-10.1.9第1款应设置应急照明的部位。
虽然逻辑上地下室泵房火灾时危险性大于独立建设泵房,按照规范要求就是前者不用设而后者要设,就是这么不按常理出牌。 wangguichao66 发表于 2023-7-16 10:18
因为这种泵房不存在除了消防应急照明以外的应急照明类型,
只需分析消防应急照明的设置。
按照现行GB5503 ...
非常感谢! 感谢大家的回复! wangguichao66 发表于 2023-7-16 10:18
因为这种泵房不存在除了消防应急照明以外的应急照明类型,
只需分析消防应急照明的设置。
按照现行GB5503 ...
有时候多看了规范反而不会设计了,正常这种小房子哪需要放应急照明,即使要放也不应上纲上线,非设计人员觉得是很简单的一个小事,设计人员却百般推敲,简单问题复杂化了,为什么要把精力浪费在这种事情上,不能怪设计师{:1_482:}。 大家都知道怪谁,
但是坛子里的一众蚁民没办法解决,
也没办法不纠结。 因为这种泵房不存在除了消防应急照明以外的应急照明类型, 只需分析消防应急照明的设置。
页:
[1]