柴油发电机房内储油间的门一定要开向机房内吗?
柴油发电机房内储油间的门一定要开向机房内吗? 是的,发电机运行时,通风使其房间为负压,开向机房,方便开门 树欲静而风不止 发表于 2023-7-12 17:26是的,发电机运行时,通风使其房间为负压,开向机房,方便开门
树总,请教一下,我们这通风专业计算柴油发电机房的平时通风不能满足柴发工作时的风量,是否需要做风机跟柴发连锁,当柴发启动时连锁启动风机补风? 轻云舟 发表于 2023-7-13 11:46
树总,请教一下,我们这通风专业计算柴油发电机房的平时通风不能满足柴发工作时的风量,是否需要做风机跟 ...
是的,一般情况下是自然进风 树欲静而风不止 发表于 2023-7-13 15:29
是的,一般情况下是自然进风
谢谢树总,一般情况下自然进风就能满足柴发的工作需求吗? 轻云舟 发表于 2023-7-13 16:01
谢谢树总,一般情况下自然进风就能满足柴发的工作需求吗?
那得暖通专业根据发电机参数计算 树欲静而风不止 发表于 2023-7-13 16:34
那得暖通专业根据发电机参数计算
哦,好的,谢谢树总