树欲静而风不止 发表于 2023-7-12 10:41:58

没有空调,4KW偏大

wangguichao66 发表于 2023-7-12 10:49:21

lbxxlbdx 发表于 2023-7-12 10:40
你说的投资费用和运行损耗不就属于管理?

你说是就是吧!

biwole 发表于 2023-7-12 10:52:22

看上去都可以,简单的就是算算两种电缆的费用哪个小,哪个合理。

L446231510 发表于 2023-7-12 11:12:02

方案1好一些,7个电缆也不算多 ,不用空调,利用系数取0.8太高了,我会取到0.7或0.6,把开关整定值定在250A。没有采用集中热水很奇怪。

xiuyou 发表于 2023-7-12 11:42:56

方案1,一层考虑个进线间,这么多电缆敷设要考虑,直接进层箱,也把层箱作为接入点,也不用在一层做隔离箱了。

ShadowShinyui 发表于 2023-7-12 11:58:56

系数打早了。直接上母线槽母线槽带多少层加一起打大系数不然太浪费

不代表 发表于 2023-7-12 12:05:55

方案1想被人骂死吗,除非变电所在这个楼里,不然不推荐。再说系数选的太高了,一层有50间你大可放低系数,多层系数可以更低,单间的电功率也高了

wga918 发表于 2023-7-12 12:35:41

采用电热水器,节能会通过吗

chen8436 发表于 2023-7-12 13:58:29

方案1不合理,多电源进线,等电位如何解决,用电的检修、管理等都不方便.另公共照明二级负荷,方案1怎么实现?还是设配电室,2路进线,每路电流也没多大

777777777 发表于 2023-7-12 14:02:58

本帖最后由 777777777 于 2023-7-12 14:19 编辑

jerknight 发表于 2023-7-12 10:12
取0.7可以 应该用树干配电吧 T接、预分支都行 单间4kW我个人感觉偏大 你们那应该有集中采暖的吧
单层都270A了,你如何预分支、T接?

jerknight 发表于 2023-7-12 14:02:59

lbxxlbdx 发表于 2023-7-12 10:38
有集中采暖,但是单间洗澡热水器就3KW

连集中热水都没有啊。