请教一下,水管能否从变电站上方的覆土层走?变电站在地下室,地上是走廊,大概会有1.5m的覆土,水管能否从上面覆土里穿过去?如果变电所上部在室外,虽然没有水管,但有挡不住风雨的覆土层怎么算 这个可以,要不还不允许室外下雨了? 777777777 发表于 2023-7-10 17:49
这个可以,要不还不允许室外下雨了?
呵呵,可真不一定啊 涉及到这一条的通用规范条文主要是:
GB55024-2.0.4建筑物电气设备用房和智能化设备用房应符合下列规定:
1 不应设在卫生间、浴室等经常积水场所的直接下一层,当与其贴邻时,应采取防水措施;
4 电气设备的正上方不应设置水管道;
这种覆土层走水管的做法两条都不违反,
第1款算不上是经常积水场所,第4款是针对电气设备说的,而不是针对电气设备用房,
难道还有其他规范不允许这么做吗? 当然可以.... wangguichao66 发表于 2023-7-12 08:48
涉及到这一条的通用规范条文主要是:
GB55024-2.0.4建筑物电气设备用房和智能化设备用房应符合下列规定 ...
我也是这么想的,就怕,到时候专家提 雷风zy 发表于 2023-7-12 09:17
我也是这么想的,就怕,到时候专家提
一般情况下审查师不会提这种意见,
即使有审查师提这种意见,按常规也要给出规范依据,
到时候再沟通。
碰到任性的审查师坚持,那只能怪自己运气不好。{:1_491:}
但也没必要因为碰到了这种审查师就所有项目都这么做。 wangguichao66 发表于 2023-7-12 08:48
涉及到这一条的通用规范条文主要是:
GB55024-2.0.4建筑物电气设备用房和智能化设备用房应符合下列规定 ...
{:1_474:}那以后不得包起来?这就有意思了 “电气设备的正上方不应设置水管道”这里的正上方应该指的是位于同一空间的正上方 你得问问水专业的,看他们有没有规范,最终这条水管也不是画在你的图纸上。 这个没啥问题吧,地面上那种单栋的变电所经常下雨也不会漏水啊