wanglonjgg 发表于 2023-7-10 08:34:03

安装容量与备用

请教各位:算安装容量的时候用计算备用设备吗?比如三台泵(两用一备),安装容量是只计算两台泵吗

轻云舟 发表于 2023-7-10 08:53:59

是的,(ZSBD)

waaanaga 发表于 2023-7-10 09:01:34

排污泵,看给排水提资。其余的,正常是不含备用泵。

777777777 发表于 2023-7-10 09:33:15

只要水专业没考虑三台泵同起,就不考虑备用

ShadowShinyui 发表于 2023-7-10 10:45:56

对的。问好工作方式确定有不启动的不需要计入。

贾行家 发表于 2023-7-10 11:05:38

安装容量是所有固定安装的设备的总容量,运行容量则是不包括备用设备的。安装容量在电工术语里有定义。

dqaq 发表于 2023-7-10 11:18:38

贾行家 发表于 2023-7-10 11:05
安装容量是所有固定安装的设备的总容量,运行容量则是不包括备用设备的。安装容量在电工术语里有定义。

对!我在设计图中一般用“xx/xx”表示,然后在备注里说明含义。

小蜗牛_Abe5E 发表于 2023-7-12 15:28:52

主要看备用泵是否存在与主用泵同时启动的情况

ShadowShinyui 发表于 2023-7-12 15:57:50

工作模式确认时两用一备。只有两台在动那就只计算·两台