中粮项目,爆炸危险区域21区

中粮项目,工作塔、卸粮棚、立筒库整体为爆炸危险区域21区,工艺配电电缆及控制电缆采用护套电缆在梯架上明敷设。21区内敷设的电缆可以不穿钢管吗?

树欲静而风不止 发表于 2023-7-7 16:33:08

规范好像没有要求必须穿钢管

轻云舟 发表于 2023-7-7 16:36:22

在梯架内可以不穿管

宁静致远1981 发表于 2023-7-7 16:46:05

根据GB50058的5.4.1条第2款,我认为是可以的