777777777 发表于 2023-7-7 15:34:08

《建筑防火通用规范》 GB55037-2022第8.3.3条住宅厨房是否可以不设置燃气报警装置?

本帖最后由 777777777 于 2023-7-7 16:01 编辑

根据新规范正文已经明确:住宅厨房设置燃气报警装置了,按此设计是否可行?与地标冲突,该如何实施?

wangguichao66 发表于 2023-7-7 15:50:48

本地一直是这么执行的(住宅不设),规范内容看不出有任何分歧,
是不是当地之前出过地方要求与GB55037要求不一致?

rainmen_73 发表于 2023-7-7 15:52:25

建规不要求。但还要看其它地方规范。比如江苏省住标就有要求

777777777 发表于 2023-7-7 15:55:49

rainmen_73 发表于 2023-7-7 15:52
建规不要求。但还要看其它地方规范。比如江苏省住标就有要求

{:1_491:}咱们这本规范牛啊,不是说冲突的都以这本为准吗


这就有点奇葩了,设了肯定没毛病,不设就不好说了

777777777 发表于 2023-7-7 15:58:13

wangguichao66 发表于 2023-7-7 15:50
本地一直是这么执行的(住宅不设),规范内容看不出有任何分歧,
是不是当地之前出过地方要求与GB55037要 ...

那你们那真好,
关键是GB55037前言部分:现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。

那么与地标不一致,是否可以按GB55037执行呢?

rainmen_73 发表于 2023-7-7 16:04:26

777777777 发表于 2023-7-7 15:58
那你们那真好,
关键是GB55037前言部分:现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定 ...

你的理解有点偏差。地方规范要求设置燃气报警与55037不要求设置不属于有抵触的内容。就这个问题应该这么说,55037是燃气报警设置的最低标准,地方标准规定不能低于通规要求但可以高于。

777777777 发表于 2023-7-7 16:06:50

rainmen_73 发表于 2023-7-7 16:04
你的理解有点偏差。地方规范要求设置燃气报警与55037不要求设置不属于有抵触的内容。就这个问题应该这么 ...


感觉有点扯淡,那这本规范的前言有何意义,一切从严执行

这年头谨慎不出错确实没毛病

wangguichao66 发表于 2023-7-7 16:09:25

本帖最后由 wangguichao66 于 2023-7-7 16:12 编辑

777777777 发表于 2023-7-7 15:58
那你们那真好,
关键是GB55037前言部分:现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定 ...
规范“有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准”
只是说规范要求设置的部位,其它规范或文件没要求设置的,必须以通规要求为准。
规范要求最低要求,通规没要求设置的场所设置了也不算错。
此外地方标准只能比国家标准严格,
如果地方上有更严格的规定,还得按当地文件执行。

x01oct 发表于 2023-7-7 16:20:49

北京的地方规定是厨房宜设,开敞式厨房应设,但如果安装了燃气采暖热水炉的房间,那就是应设了。

777777777 发表于 2023-7-7 16:22:15

wangguichao66 发表于 2023-7-7 16:09
规范“有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准”
只是说规范要求设置的部位,其它规范或文件没要 ...


这完全看怎么理解, 这本规范的前言 难道是没用了吗

777777777 发表于 2023-7-7 16:23:28

x01oct 发表于 2023-7-7 16:20
北京的地方规定是厨房宜设,开敞式厨房应设,但如果安装了燃气采暖热水炉的房间,那就是应设了。

   
规范冲突太多了,从严执行固然好,就怕甲方懂设计

xyw9630510 发表于 2023-7-7 16:40:10

777777777 发表于 2023-7-7 16:23
规范冲突太多了,从严执行固然好,就怕甲方懂设计

燃气公司就会设置的。我们这边就是预留线盒,甲方甩项给燃气公司

x01oct 发表于 2023-7-7 16:55:03

777777777 发表于 2023-7-7 16:23
规范冲突太多了,从严执行固然好,就怕甲方懂设计

我这里一般就是顶棚附近留个插座,北京的燃气探测器是直接接插座的,然后有根信号线去紧急切断阀

rainmen_73 发表于 2023-7-7 17:02:31

x01oct 发表于 2023-7-7 16:20
北京的地方规定是厨房宜设,开敞式厨房应设,但如果安装了燃气采暖热水炉的房间,那就是应设了。

本地好像如果开敞式厨房,都不满足燃气公司通气条件

124803430 发表于 2023-7-7 18:09:49

超高层住宅户内也要设置燃气探测器
55009-6.1.5条
所以这个有个前提,是100米以下住宅户内可以不设