避难间配电有啥要求?
避难间普通设备还是按常规配电吧?应急照明需要单独回路,这个有规范规定吗?就是不接干线
从配电房直接接
应急照明单独一个箱子呗,正好回路也多 假如有朋友叫你设计二装,但是避难间改造成办公室,价格比市场价稍高,你会接吗? 避难间不是避难层,住宅里面设置的,我们都没有管,公共建筑的,如医院,备用照明引自消防双切箱,疏散照明单独回路引自PD箱 这个是湖北省的答疑文件 树欲静而风不止 发表于 2023-7-7 08:39
避难间不是避难层,住宅里面设置的,我们都没有管,公共建筑的,如医院,备用照明引自消防双切箱,疏散照明 ...
疏散照明单独回路,这是习惯做法还是有规范规定? azbe 发表于 2023-7-7 08:51
疏散照明单独回路,这是习惯做法还是有规范规定?
参照GB51309第3。3。3第3条