医院污水处理站负荷等级
请问:医院的污水处理站的负荷等级是多少,在哪个规范中有要求呢?(按三级是否可以) 好像没有规范规定,从重要性看应该是二级 只查到这个,一般的污水处理站肯定按三级负荷,医院的做得少,没把握。是不是看医院的等级,比如三甲医院。最好还是问一下院方的意见,毕竟是他们运营的。7.1.11强条 污水厂的供电系统应按二级负荷设计。重要的污水厂内的重要部位应按一级负荷设计。 xinxirong 发表于 2023-7-6 09:40
只查到这个,一般的污水处理站肯定按三级负荷,医院的做得少,没把握。是不是看医院的等级,比如三甲医院。 ...
这是哪个规范? xinxirong 发表于 2023-7-6 09:40
只查到这个,一般的污水处理站肯定按三级负荷,医院的做得少,没把握。是不是看医院的等级,比如三甲医院。 ...
三甲医院,有低压母联,二级和三级负荷做法可以一致 HJ2029—2013 医院污水处理工程技术规范
9.1.1 医院污水处理工程供电宜按二级负荷设计,供电等级应与医院建筑相同。 污水处理很重要
建议按最高等级