牛头山小王子 发表于 2023-7-5 10:59:34

室外电缆沟进变电所的做法

请教一下各位老师,室外电缆沟如果进变电所的话,必须要做止水套管吗?变电所底下有电缆夹层的话,是否可以通过电缆沟直接进入室内?电缆沟进入建筑的防火墙该如何去做?

牛头山小王子 发表于 2023-7-5 16:31:06

有木有大佬帮帮忙解决这个问题{:1_491:}

biwole 发表于 2023-7-5 17:11:21

感觉都是比较基础的问题,进单体应该也是一样的做法。

gyzjp 发表于 2023-7-5 21:33:43

参考国标图集《12D101-5 110kV 及以下电缆敷设》第131页和参考国标图集《地下建筑防水构造》10J301 第 54、55 页

777777777 发表于 2023-7-6 11:08:41

不做防水,水难道要直接进电缆夹层?

这个可牛了

D800-1~8 发表于 2023-7-6 17:41:28

有夹层,和外面沟连通

那外面电缆沟相当于一个排水沟,水排到夹层

下面就看夹层怎么做排水了。
可以把问题抛给排水专业人员

zhaj1164 发表于 2023-7-15 23:31:34

当然需要,当然需要