关于照明回路灯具数量问题
10.6.8 限制每分支回路的电流值和所接灯数,是为了使分支线路或灯内发生短路或过负载等故障时,断开电路影响的范围不致太大,故障发生后检查维修较方便。对于以发光二极管灯为主的照明分支回路,其所接数量可以发光二极管的灯具数来计算,而通常单颗芯片的LED灯不会超过3W,限制其数量没有实际意义。这个解释是怎么理解,是不是只看功率就行了 发光二极管的灯具只考虑灯具的个数。 照明规范早不合时宜了,现在都是LED灯了,看功率才是可行的。不然装修项目回路多的要死 不代表 发表于 2023-7-4 09:11
照明规范早不合时宜了,现在都是LED灯了,看功率才是可行的。不然装修项目回路多的要死
LED谐波和启动比较厉害,确实需要更新规范了 灯具数和光源数是两个概念。 就是led灯具的照面回路,每一照明回路最多25盏灯具。不考虑每盏灯具里有多少个光源 ccck 发表于 2023-7-4 10:08
就是led灯具的照面回路,每一照明回路最多25盏灯具。不考虑每盏灯具里有多少个光源
灯带怎么算呢? zhouke 发表于 2023-7-3 20:09
发光二极管的灯具只考虑灯具的个数。
昨天被审图提了这条,我看了下图纸,如果不算电梯厅墙上的几条竖向装饰灯带,天花上的灯具数量也就20个左右
页:
[1]